AMAX 2100, MG-Typen
28-08-2016, 11:21
Beitrag: #1
AMAX 2100, MG-Typen
Ist folgende Vorstellung (durch Parametrierung) realisierbar?

Eine MG soll bei Extern verzögert (mit Eintritts- / Austrittszeit) reagieren, bei Intern jedoch sofort oder diese Sofortreaktion soll nur bei Schärfung mittels einer Schlüsselschalter-Linie wirksam werden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-08-2016, 08:39
Beitrag: #2
RE: AMAX 2100, MG-Typen
Hallo,

das gibt es (meines Wissens) nicht.
Alle verfügbaren Meldegruppentypen, die extern eine Verzögerung haben, haben diese auch intern (oder lösen intern gar nicht aus).
Ehrlicherweise etwas blöd. Ich gebe das mal weiter.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-08-2016, 16:50
Beitrag: #3
RE: AMAX 2100, MG-Typen
Danke. Vielleicht wäre es über eine Firmware-Erweiterung mit separaten Zeiten für Extern / Intern möglich.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
31-08-2016, 21:05
Beitrag: #4
Forum-Fehler
Beitrag kann gelöscht werden.

Ich habe das selbst versucht, aber da kommt "Ihnen fehlt die Berechtigung ... Sie wurden vom Forum ausgeschlossen ..."
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  AMAX 2100 Parametrierung nach Codewechsel diet59 3 300 20-08-2016 22:15
Letzter Beitrag: Sascha_S
  AMAX 2000 Probleme bei Programmierung Harry2015 3 1.330 11-08-2016 16:58
Letzter Beitrag: Mechaniker
  AMAX 2000 Batterie Harry2015 5 747 02-07-2016 21:58
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  AMAX 2100 kein Alarm sirene-ON 3 634 29-04-2016 00:28
Letzter Beitrag: Sascha_S
  Installation amax 2000 foley76 3 828 19-04-2016 08:27
Letzter Beitrag: Graustein
  Amax 4000 - diverse Fragen Manuel Koch 6 846 30-03-2016 14:29
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Funkfernbedienung Amax 2000 Neroson 4 526 30-03-2016 13:17
Letzter Beitrag: Graustein
  AMAX 2000 onklesam 8 3.836 03-04-2015 22:07
Letzter Beitrag: phoenix
  Bosch amax 2000 Eumel17 7 6.553 18-02-2015 11:22
Letzter Beitrag: alarmjoe
question AMAX 2000 OC1/+ = 12V??? Bretti 8 2.415 11-02-2015 20:24
Letzter Beitrag: Bretti

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste