Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
11-10-2017, 09:15
Beitrag: #1
Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Guten Morgen,
wie kann ich bei einem Brandalarm (durch einen Rauchmelder) bei meiner Complex 400H den optischen Signalgeber des OAS-RE ansteuern?
Die Innensirenen werden angesteuert, allerdings sollte ähnlich wie bei einer Brandmeldeanlage auch der optische Signalgeber angesteuert werden...
lg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-10-2017, 19:38
Beitrag: #2
RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Mach doch den Ausgang einfach auf Internealarm.
Aber der geht auch bei Sabo und Interneinbruch an.
Aber egal und die Zeit kannst du ja ändern.
Normal ist 180 Sekunden.
Aber was soll es den bewirken ????
am besten Feuer zur Leitstelle oder so.
LG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-10-2017, 07:39
Beitrag: #3
RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Leg eine Verknüpfung auf den Ausgang des OSG

In die Verknüpfung packst du die Meldebereiche der Brandmelder rein
also Meldebereich (Alarm-Summer) und dann noch deine Funktion Extern-Signalgeber Optisch die dann ODER zu allen Meldebereichen ist.

Erst wenn
der letzte FTP Server kostenpflichtig,
der letzte GNU-Sourcecode verkauft,
der letzte Algorithmus patentiert,
der letzte Netzknoten kommerzialisiert,
die letzte Newsgroup moderiert wird,
werdet Ihr merken,
dass man mit Geld allein nicht programmieren kann.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-10-2017, 22:04
Beitrag: #4
RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Änder den Ausgangstyp der Blitzlampe von Extern-Signalgeber optisch auf Daueralarm und änder den Alarmierungstyp Technischer Brand so ab, dass Daueralarm angesteuert wird.

Achtung: Geändertes Verhalten der Blitzlampe, die Blitzlampe verlöscht erst beim Rücksetzen der Alarme und nicht beim Unscharfschalten.

Die Mechanik hilft vor, die Einbruchmeldeanlage während und die Videotechnik nach einem Einbruch. Wer was anderes glaubt, soll eines besseren belehrt werden.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  F125 vs. Hallenheizung & wie reagiert die 400h auf Funkstörung Lemur 1 109 10-02-2018 12:03
Letzter Beitrag: 5624
mad complex 400h + comlock 410 + Transceiver SVT + SimonsVoss Zylinder: kuppelt nicht ein Skynet74 5 758 18-12-2017 21:14
Letzter Beitrag: 5624
Rolleyes Jetzt aber... 200H oder 400H für Einfamilienhaus troebkes 8 435 28-11-2017 00:44
Letzter Beitrag: 5624
  Problem an Complex 400H Medion 8 632 29-10-2017 00:49
Letzter Beitrag: Medion
  Erweiterung einer Complex 400H mit Video Martina H. 5 471 17-10-2017 22:16
Letzter Beitrag: 5624
  400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf BALLERMANN 4 260 17-10-2017 22:01
Letzter Beitrag: 5624
  RFID-Codeschloss und Garagentor an Complex 400H safetroniker 2 502 20-09-2017 23:15
Letzter Beitrag: Imyselfandme
  Telenot 400h m. Comxline 1516 (GSM)- Übertragung der Rufnummer bei Sprachmeldungen LuAZ 4 943 27-05-2017 16:01
Letzter Beitrag: xdanielx
  Complex 400H an Knx Miran 4 668 27-05-2017 15:57
Letzter Beitrag: xdanielx
sad Alarmcom UP370 MD an Complex 400H xdanielx 5 460 27-05-2017 15:33
Letzter Beitrag: xdanielx

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste