Bilanz der Woche: jede Menge Postings, und die Schlussfolgerung, dass

a) es bessere Errichter als meinen gibt
b) mein Wählgerät vielleicht defekt ist, vielleicht aber auch nicht
c) die Code-Einheit nach wie vor nicht die Laute von sich gibt, die sie gemäss Montageanleitung von sich geben sollte

Der guten Ordnung halber wollte ich auch noch erwähnen, dass
-wenn ich im Montagemodus einen AUS Befehl an die Zentrale sende, die Zentrale sich mit "BIIP Aus, Bedienteil 2" meldet und die Codiereinreichtung schweigt
-ich den Parameter 6 für den IR-Melder nur auf 0 oder 1 einstellen kann, aber die Einstellungen 2,3 und 4 (Voralarm, Warnstufe 1 und 2) erst gar nicht einstellbar sind.

...aber der Errichter meinte, das sei so in Ordnung (und auch nicht beabsichtigt, der Sache weiter auf den Grund zu gehen)

@Funkalarmprofi, kannst Du mir nicht vll per pm die korrekte Anweisung zum Einlernen in die D16 zukommen lassen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-02-2015, 22:54
Beitrag: #22
RE: Frage zum Code-Einrichtungsgerät SH640AX
Bei dem Betrieb der SH640 an einer D16 kann man den Parameter 6 auch nur auf die Werte 0 oder 1 einstellen. Ich nehme an, die Codeeinrichtung wurde falsch eingelernt. Sie sollte nochmals gelöscht werden. anschließend lernt man die Codeeinrichtung neu ein und hält die Austaste so lange gedrückt, bis die die Zentrale sagt:"Aus Bedienteil Nr..." Anschließend gibst du auf der Codeeinrichtung folgendes ein: Huh
Die Ausschalterinnerung funktioniert in Verbindung mit der D16 nur bei Gesamt-Ein geschalteter Anlage.
Wurde vor dem Einlernen die Codeeinrichtung auf den D16-Betrieb umgestellt? Man muss der Codeeinrichtung mitteilen, dass sie mit älteren Zentralen wie SP oder D16 kommunizieren soll...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-02-2015, 10:22
Beitrag: #23
RE: Frage zum Code-Einrichtungsgerät SH640AX
Danke Radiotraffic,

habe alles so gemacht, und die Codeeinrichtung tut nun alles was sie soll: Problem gelöst!
Tausend Dank, auch an die anderen, für die wertvollen Tipps.

Was die Problematik mit dem TWG anbetrifft, bleibe ich am Ball und werde hier auch noch gerne Bericht erstatten, aber da der Threadtitel sich auf die SH640 bezieht, darf für mich der Thread gerne geschlossen werden.

Schönes Wochenende an alle!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-02-2015, 11:18
Beitrag: #24
RE: Frage zum Code-Einrichtungsgerät SH640AX
Freut mich, dass jetzt wenigstens die Codeeinrichtung so funktioniert wie du dir das vorstellst...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-02-2015, 12:54
Beitrag: #25
RE: Frage zum Code-Einrichtungsgerät SH640AX
Ende gut ... alles gut. Smile
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren