Funktionsweise Sabotagealarm
15-04-2017, 14:38
Beitrag: #21
RE: Funktionsweise Sabotagealarm
Eine Saboschleife kannst du sperren, mit der 2EOL-Variante müsstest du den Servicemodus starten, nicht wirklich sinnvoll in dem Fall. Bei klassischer Verdrahtung ginge es ohne Probleme durch bypassen oder brücken; in der Busvariante so nicht. Da müsstest du die Stößel über einen zusätzlichen Kontakt schalten.

Exclamation § 319 StGB Wer bei der Planung... gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-04-2017, 18:28
Beitrag: #22
RE: Funktionsweise Sabotagealarm
Danke, ich hatte es befuerchtet ...

Also statt 2EOL zwei unabhaengige Linien, eine als Sabotage- und eine als Alarmlinie konfiguriert ... gilt das auch fuer "klassisches" 2EOL ohne INT-ADR/CA-64 ADR-MOD?

Gruesse

efes
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-04-2017, 08:14
Beitrag: #23
RE: Funktionsweise Sabotagealarm
Korrekt. Richtig geht es nur mit zwei unabhängigen Linien.

Exclamation § 319 StGB Wer bei der Planung... gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-06-2017, 18:58
Beitrag: #24
RE: Funktionsweise Sabotagealarm
Schon wieder ich ;-)

kann man eine Sabotage-Linie (Typ 24h Sabotage) als 2EOL auslegen und dann 2 verschiedene Sabotagekontakte ueberwachen? Also rein technisch sehe ich keinen Hinderungsgrund ..

Im Speziellen geht es um die 2EOL-Konfiguration am INT-ADR/ADR-MOD ...

Hintergrund: Ich habe durch die Trennung der Sabotagekontakte ploetzlich ein kleines Platzproblem im UP-Verteiler und moechte sozusagen die Sabotagekontakte des UP-Verteilers mit den getrennten Sabotagekontakten der Glasbruchmelder auf ein ADR-MOD zusammenlegen ...

Danke & Gruesse

efes
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 