Sintony 60 Reset der Anlage
24-05-2018, 21:57
Beitrag: #1
Sintony 60 Reset der Anlage
Hallo ich bin hier neu und habe eine Frage zu einer Siemens Anlage Sintony 60 Compact (IC60W-10)
Kann die Anlage ohne das Einrichtetpasswort zurückgesetzt werden.Der Einrichter ist nicht mehr auffindbar.Da ich die Anlage neu programmieren möchte,benötige ich auch das Programmierkabel.Wer kann mir so ein Kabel verkaufen?
Vielen Dank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-05-2018, 22:30
Beitrag: #2
RE: Sintony 60 Reset der Anlage
Hallo, du brauchst als Programmierkabel das IAQ6-1
Ob es das noch gibt, muss man beim vanderbilt support checken.
Du kannst die Anlage per init Taste lange drücken den reset auslösen.oder war es config? Probieren. Ist schon länger her.
Du kannst die Anlage auch nach Anleitung via Bedienteil neu hochziehen, falls alle Stricke reissen.
Bist du sicher, dass das Standerterrichter Passwort geändert wurde?
Benutzernund Errichter PW sind unterschiedlich!

Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-05-2018, 22:37
Beitrag: #3
RE: Sintony 60 Reset der Anlage
Das Einrichterpasswort wurde definitiv geändert.Wo befindet sich die Ini Oder Config Taste.
Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-05-2018, 09:32
Beitrag: #4
RE: Sintony 60 Reset der Anlage
auf der Hauptplatine der Anlage

Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG" Christian 1310 1 159 19-05-2018 15:07
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Sintony 100 tuelsyz 6 1.476 16-05-2018 01:35
Letzter Beitrag: Jojo75
  Sintony 420D Hinak 4 1.292 25-03-2018 22:44
Letzter Beitrag: 5624
  Blockschloss Sintony BS-PB/25-100 Kabelbelegung Plamo 1 542 25-03-2018 19:30
Letzter Beitrag: zaubermerlin
  Störung Telefon Übertragung (Sintony 210D) SirTurbo 1 333 27-02-2018 22:30
Letzter Beitrag: Alarmer
  IRCW6-11 Handsender in Sintony 220 einfügen... ????? mickey.w 2 321 07-02-2018 20:16
Letzter Beitrag: VanDon
  Sintony 210D umstellen auf NGN? SirTurbo 5 697 27-01-2018 21:15
Letzter Beitrag: Alarmer
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 3 676 20-11-2017 18:53
Letzter Beitrag: supernetsurfer2
  Sintony SI300 - Anzeige: Zentrale 1 Bruch 4 root 4 893 23-06-2017 20:55
Letzter Beitrag: root
  Sintony 60 und IGS6-10 jojo2 1 979 26-04-2017 16:20
Letzter Beitrag: Jaki

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste