Hallo kann mir jemand sagen, wie man bei der IC60 die Fehlermeldung:


Wahl: kei. Antwort weg bekommt?

Das ist doch quasi die quittung das jemand angenommen hat oder?
Richtig.
Das heisst, dass die Gegenstelle nicht ordnungsgemäss quittiert hat.
Kann man das austellen? Oder wie bekommt man das nachträglich hin? Der zeigt die rote lampe am BTund alle 10 minuten bringt er den fehler.
rot ist bei Siemens normalerweise Alarm und Gelb Störung
wenn du auf das Fragezeichen drückst, kommt die Meldung, was die Ursache ist. Möglicherweise sind mehrere Fehler da und du musst sie durchscrollen.
Wenn du den Fehler quittierst, sollte er ohne einen erneuten Anruf erstmal weg sein.
Ohne das Sprachmodul sendet die Anlage nur digital und du kannst das nicht quittieren. Sie erwartet eine digitale Quittierung der Anrufe. Auch des Routinerufes.
Super danke für den tipp. Kann man das quittieren deaktivieren? Es erscheint im display immer wahl. Keine antwort.

Wobei der wachschutz 1x die woche nur die routine bekommt und im display das alle 10 min. Kommt.
Da bringt er was anderes nicht los.
Schau mal in die Parametrierung rein.
Alle 10 min schaut nach doppelter Routine an Empfänger 2 aus.
Danke für den tip!
Jetzt hab ich eine bedienteil sabotage Bedienteil 8...ich habe eins an der Zentrale und ein abgesetutes verdrahtetes im Flur das ist Bedienteil 2 aber was ist jetzt BT8? Ich habe im menü sämtliches deaktiviert für bt8 aber es kommt ummer sbo.