Hallo, ich möchte demnächst eine 400H an Knx Gebäudesystem anbinden. Hat jemand schon in der Richtung Erfahrungen ? Was muss seitens der 400H bei der Parametrierung beachtet werden? Mfg Miro
Hi,
bei Schnittstellen RS232/V.24 als Aufgabe GMS Protokoll auswählen.Nachher im EIB Modul auswählen was in das EIB Netz übertragen werden soll,sonst flutet dir die EMZ evtl. dein Netz mit unnötigen Meldungen.
(24-05-2017 19:09)xdanielx schrieb: [ -> ]Hi,
bei Schnittstellen RS232/V.24 als Aufgabe GMS Protokoll auswählen.Nachher im EIB Modul auswählen was in das EIB Netz übertragen werden soll,sonst flutet dir die EMZ evtl. dein Netz mit unnötigen Meldungen.
Bezieht sich Deine Aussage auf das neue oder das alte KNX Modul von Telenot?
auf beide, würde ich mal sagen
Hallo zusammen,
möchte die GMS-SST auslesen. Hterm zeigt nur leider keine Daten. Habe eine USB serielle Schnittstelle verwendet mit Gender Changer. Brauche ich wvtl. ein Nullmodem-Kabel oder kann es sonst einen Grund geben, dass ich keine Signale von der complex empfange? GMS ist in Complex als SST konfiguriert.
Viele Grüße
Du brauchst ein Nullmodem-Kabel, aber das alleine wird nicht ausreichen, ohne die GMS-Schnittstellenbeschreibung wirst du nicht sehr weit kommen. Es ist keine Plaintext-Schnittstelle.
Hallo 5624,
vielen Dank, werde ich mir morgen besorgen. Die SST-Beschreibung habe ich zwar nicht, aber Anleitungen (Loxone-Baustein, Edomi, openHAB Rules). Möchte eine openHAB-Anbindung realisieren als binding.
Viele Grüße
Hallo gahu
wie 5624 schon geschrieben benötigst du ein Nullmodem Kabel.
Kannst du von deinem Vorhaben berichten? Hatte mich mit dem Thema complex 400h und openHab vor etwa einem Jahr etwas beschäftigt aber noch nicht weitergemacht da das Projekt noch nicht umgesetzt wurde.