28-11-2017, 13:13
Ich habe mal einen Frage an einen Experten, der diese Konstellation schon einmal programmiert hat.
Ich habe eine Telenot complex 400h mit der neusten Firmware. Von dort aus geht es via com2BUS zur Haustür und splittet sich dort zum Bedienteil und zum comlock 410 (Adresse 1, FW 3.08). Am comlock 410 hängt das SimonsVoss Transceiver Modul. Via Bedienteil lässt sich der SimonsVoss G1 Zylinder sauber einlernen.
Nach dem Einlernen ist es auch wieder möglich, konventionell die Anlage zu schärfen.
Hardwareseitig ist es nur möglich, dass mein comlock HF-Leser (EM4102) direkt an der complex 400h hängt und nicht direkt am comlock 410.
Das Problem ist: der Zylinder kuppelt nicht ein, weder beim Schärfen noch beim Unschärfen.
Der Support erklärte mir, dass der comlock HF-Leser in jedem Fall mit am comlock 410 hängen muss. Danach muss in compasX unter "Schlüssel/Codes"/"comlock-Codes" unter "Freigegeben" von "MASTER" auf den "comlock 410" gewechselt werden, damit man unter "Betätigung" "kurz" auch den "Zylinder einkuppeln bei unscharf" auswählen kann. Das stimmt soweit.
Nur das hilft mir ja nicht wirklich, da am comlock 410 ja kein HF Leser dran hängt und ich es so nicht auswählen kann.
Also habe ich es anders versucht:
Einen Transponder zum unschaf/scharf schalten und einen Transponder nur zum "einkuppeln bei unscharf". Um die Option auswählen zu können, musste ich von unter "Freigegeben" von "MASTER"auf den "allen" wechseln.
Ein Test ergab: es geht nicht. Er kuppelt mit dem richtigen Öffnungstransponder nicht ein.
Nun meine Frage: Hat jemand eine Idee oder einen Workarround, wie ich es mit einem comlock HF Leser, der direkt an der complex angeschlossen und nicht am comlock 410, realisieren kann, dass ich mit einem Transponder bei KURZ: entschärfe und er einkuppelt und bei LANG: er einkuppelt und schärft?
Geht es überhaupt? Ansonsten baue ich nämlich alles zurück auf KESA OMEGA und lasse die EMZ vom Schloss getrennt + Verkauf bei ebay.
Sorry für den langen Text, aber kürzer geht es leider nicht.
Nico
Ich habe eine Telenot complex 400h mit der neusten Firmware. Von dort aus geht es via com2BUS zur Haustür und splittet sich dort zum Bedienteil und zum comlock 410 (Adresse 1, FW 3.08). Am comlock 410 hängt das SimonsVoss Transceiver Modul. Via Bedienteil lässt sich der SimonsVoss G1 Zylinder sauber einlernen.
Nach dem Einlernen ist es auch wieder möglich, konventionell die Anlage zu schärfen.
Hardwareseitig ist es nur möglich, dass mein comlock HF-Leser (EM4102) direkt an der complex 400h hängt und nicht direkt am comlock 410.
Das Problem ist: der Zylinder kuppelt nicht ein, weder beim Schärfen noch beim Unschärfen.
Der Support erklärte mir, dass der comlock HF-Leser in jedem Fall mit am comlock 410 hängen muss. Danach muss in compasX unter "Schlüssel/Codes"/"comlock-Codes" unter "Freigegeben" von "MASTER" auf den "comlock 410" gewechselt werden, damit man unter "Betätigung" "kurz" auch den "Zylinder einkuppeln bei unscharf" auswählen kann. Das stimmt soweit.
Nur das hilft mir ja nicht wirklich, da am comlock 410 ja kein HF Leser dran hängt und ich es so nicht auswählen kann.
Also habe ich es anders versucht:
Einen Transponder zum unschaf/scharf schalten und einen Transponder nur zum "einkuppeln bei unscharf". Um die Option auswählen zu können, musste ich von unter "Freigegeben" von "MASTER"auf den "allen" wechseln.
Ein Test ergab: es geht nicht. Er kuppelt mit dem richtigen Öffnungstransponder nicht ein.
Nun meine Frage: Hat jemand eine Idee oder einen Workarround, wie ich es mit einem comlock HF Leser, der direkt an der complex angeschlossen und nicht am comlock 410, realisieren kann, dass ich mit einem Transponder bei KURZ: entschärfe und er einkuppelt und bei LANG: er einkuppelt und schärft?
Geht es überhaupt? Ansonsten baue ich nämlich alles zurück auf KESA OMEGA und lasse die EMZ vom Schloss getrennt + Verkauf bei ebay.
Sorry für den langen Text, aber kürzer geht es leider nicht.
Nico