hat jemand zufällig eine Idee, wie ich eine Nachricht nach Ablauf einer bestimmten Zeit schicken kann, wenn ein Magnetkontakt geöffnet wird? Mir fehlt in den Smarthome-Regeln die Funktion dazu, aber vielleicht gibt es ja einen anderen Ansatz den ich bisher übersehe.

Hintergrund: Wenn ein Fenster geöffnet wird soll nach x Minuten eine Push-Meldung (alternativ SMS/Mail) kommen, dass das Fenster noch immer offen ist. Die Meldung direkt bei der Öffnung ist nicht zielführend.

Danke und Grüße,
Chris
Ohne die wesentliche Information, um welche Anlage es sich handelt, dürfte die Antwort nein sein.
Am einfachsten lässt sich das mit zyklischen Triggerkaskaden realisieren.
Sorry, eine XT2+
Mit zyklischen Triggerkaskaden kann ich gerade leider nichts anfangen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ab der XT2 Plus kann man mit zyklischen Triggerkaskaden Zustandsänderungen über Zeiträume "retten", d.h. man kann die Zustandsänderung z.B. nach 10 Minuten noch mal abfragen, auch wenn der Zustand schon geändert ist. Bei der neuen XT1 Plus geht das wahrscheinlich auch...
Hast du dafür vielleicht ein Beispiel bei der Hand, wie das zu bewerkstelligen wäre?
Regel 1: Durch Sensor ausgelöste Aktion, Immer und Trigger-Status = aus, dann Cascade-Trigger, Intervall 10 Minuten, Wiederholung 1 mal
Regel 2: Durch Sensor ausgelöste Aktion, Immer und Trigger-Status = an, Push-Notifiction, "Fenster noch auf"
Wenn der Kontakt inzwischen geschlossen wurde, wird der Trigger-Status automatisch zurückgesetzt, so dass Regel 2 nicht mehr greift und auch keine Nachricht kommt.
Vielen Dank, das versuche ich mal. Smile
Ich habe gerade versucht das nachzubauen, aber ich habe in der Hausautomation keine Auswahlmöglichkeit für Trigger-Status oder Cascade-Trigger, es gibt dort gar nichts mit Trigger. Was mache ich falsch?
Man muss nicht alles verstehen. Mal abgesehen davon, dass ich bei mir auf der Xt2plus auch keinen Trigger-Status oder Cascade-Trigger finde, habe ich auch meine Schwierigkeiten mit der Logik der Regeln. Mir scheint, es geht bei dem Vorschlag nicht um die Xt2plus sondern um etwas anderes. Gruß