Hallo,

Wir haben in einem Wohnobjekt den Brandmelder JA-151ST verbaut.

Jetzt haben wir die Brandmelder in den Küchen auf "Nur Hitze" eingestellt. Diese piepen aber laut Angaben der Anwohner in unregelmäßigen Abständen einmal.

Unser Distributor konnte uns an diesem Punkt nicht wirklich weiterhelfen.

Hat da jemand einen Tipp für uns?
Evtl. hilft das weiter:

Fehleranzeige
Der Melder überwacht laufend seine Funktionstüchtigkeit. Der Fehler wird
durch 3 Pieptöne und Blinksignale angezeigt, dann folgen 3 kurze
Blinksignale alle 30 Sekunden.
Bei der Fehleranzeige kann der Test des Melders durchgeführt werden, siehe
Abschnitt Test und Wartung des Melders.
Falls der Fehler behoben ist, ertönt ein kurzer Piepton.
Konnte de Fehler nicht behoben werden, muss der Melder an den Service
geschickt werden.

Ganz nebenbei würde ich nur noch den Nachfolger 151ST-A mit bidirektionaler Kommunikation einsetzen. Alle Einstellungen können dann über F-Link vorgenommen werden, zusätzlich kann dieser Systemalarme bei Brand oder auch als Sirene für einen Einbruch (IW / EW) genutzt werden.
Den JA-151ST-A würde ich nicht grundsätzlich empfehlen. Der kann nämlich nicht über einen Repeater kommunizieren und benötigt immer eine direkte Verbindung zu einem Funkmodul - so wie etwa das Bedienteil!
Gruß,
Schuko
(07-05-2018 21:38)Schuko66 schrieb: [ -> ]Den JA-151ST-A würde ich nicht grundsätzlich empfehlen. Der kann nämlich nicht über einen Repeater kommunizieren und benötigt immer eine direkte Verbindung zu einem Funkmodul - so wie etwa das Bedienteil!
Gruß,
Schuko

Lese dich hierzu mal in das Thema Vergleich "unidirektionale und bidirektionale Kommunikation" ein, insbesondere die Punkte Übertragungssicherheit, Stromverbrauch und Frequenzökonomie. (Auch wenn die Rauchwarnmelder autark funktionieren müssen.)

Ganz nebenbei haben wir in Einfamilienhäusern noch nie einen Funk-Repeater einsetzen müssen. Selbst nicht über 3 Etagen verteilt. Dann sollte eher der Montageort nochmal überdacht werden und das Funkmodul aus der Zentrale heraus, also extern platziert werden.
sofern es noch aktuell ist:

die Rauchmelder haben 2 kontakte die an der Montageplatte anliegen, um einen Meldertest durch drücken des Melders durchzuführen.

wenn ein kontakt "auf kipp" steht, löst der Melder somit in unregelmäßigen Abständen einen Selbsttest aus. liegt an der Montageplatte, die ist dann verzogen.
also: Montageplatte neu anschrauben oder lösen, so dass die beiden Kontakte nicht gedrückt sind und spiel haben. kann man fühlen, wenn man den meldervorsichtig nach oben drückt.

den Fall hatten wir genau so schoneinmal, jetzt geht's Smile