Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Bereichstimer - keine Zwangspriorität?
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,

ich wollte meine Integra so konfigurieren, dass diese sich automatisch um 00:00 Uhr scharf und um 06:00 Uhr wieder unscharf stellt.

Dazu gibt es ja die Funktion eines Timers.
Diesen habe ich aktiviert, die Zeiten hinterlegt und die Art auf "3" eingestellt => intern scharf ohne Eingangsverzögerung.

Soweit funktioniert meine Konfiguration auch, jedoch wird scheinbar die Zwangspriorität der Eingänge nicht berücksichtigt.

Normalerweise prüft die Anlage bei "intern scharf" immer vorab ob alle Türen/Fenster "geschlossen" sind und stellt erst dann scharf => Ansonsten Fehlermeldung => Linienprüfung mittels Taste.

Beim Timer wird der Status der Eingänge jedoch trotz aktivierter Zwangsprio nicht geprüft und die Anlage stellt sich nach Ablauf der Ausgangszeit immer scharf.

Heißt also => ist ein Fenster um 00:00 Uhr offen und die Anlage stellt sich mittels Timer scharf, brüllt die Anlage los und ich stehe aufrecht im Bett ;-)

Was mache ich falsch, bzw. wie kann ich das Problem lösen?

Besten Dank!

Grüße
Christian
das kommt ein bisschen darauf an.
Ältere Firmwareversionen haben die Zwangsläufigkeit ignoriert - und dann je nach Linieneinstellung entweder mit Alarm oder Auto-Bypass.

Aktuelle Firmware verhindert entweder die Scharfschaltung, oder schaltet scharf mit Bypass der Linien, oder schaltet scharf und alarmiert über das offene Fenster.

Denkbar wäre auch eine Logikverknüpfung wenn der Timer aktiv wird und ein Fenster offensteht beispielsweise einen Sprachanruf abzusetzen und die Scharfschaltung zu verzögern. Generell kann aber je nach gewünschtem Szenario angepasst werden.
Wenn Linien mit Eingangs/Ausgangs-Option vorhanden sind, muss der Bereich auch bei Timerscharfschaltung eine Ausgangszeit von mindestens einer Sekunde haben. Andernfalls ist es ein Logikfehler und es funktioniert nicht Wink
Danke für deine Antwort...

Wer hat sich den sowas ausgedacht?
Das entspricht ja keiner Logik :-)

Ich werde jetzt erst mal die Firmware aktualisieren und dann schauen, wie sich die Anlage verhält. Vielleicht verweigert sie dann eh die Scharfschaltung und ich muss mich nicht weiter darum kümmern...

Besten Dank!

Grüße
Christian
(15-05-2018 12:07)Animal schrieb: [ -> ]das kommt ein bisschen darauf an.
Ältere Firmwareversionen haben die Zwangsläufigkeit ignoriert - und dann je nach Linieneinstellung entweder mit Alarm oder Auto-Bypass.

Aktuelle Firmware verhindert entweder die Scharfschaltung, oder schaltet scharf mit Bypass der Linien, oder schaltet scharf und alarmiert über das offene Fenster.

Denkbar wäre auch eine Logikverknüpfung wenn der Timer aktiv wird und ein Fenster offensteht beispielsweise einen Sprachanruf abzusetzen und die Scharfschaltung zu verzögern. Generell kann aber je nach gewünschtem Szenario angepasst werden.
Wenn Linien mit Eingangs/Ausgangs-Option vorhanden sind, muss der Bereich auch bei Timerscharfschaltung eine Ausgangszeit von mindestens einer Sekunde haben. Andernfalls ist es ein Logikfehler und es funktioniert nicht Wink

Hallo!

Vielleicht kann mir jemand helfen bitte.....
Satel Integra 32 mit ext. Leser zum Scharfschalten mittels Transponder, Bereichstimer auf 23:00 Scharfschalten,
Problem: wenn Fenster (zwangspriorität) offen kann ich mit Transponder nicht scharfschalten - Bereichstimer schaltet trotzdem scharf - soll er aber nicht.
Wie kann ich das lösen das der Bereichstimer den Bereich nicht scharfschaltet wenn ein Fenster offen ist?
(22-02-2023 16:12)Kapparoma schrieb: [ -> ]
(15-05-2018 12:07)Animal schrieb: [ -> ]das kommt ein bisschen darauf an.
Ältere Firmwareversionen haben die Zwangsläufigkeit ignoriert - und dann je nach Linieneinstellung entweder mit Alarm oder Auto-Bypass.

Aktuelle Firmware verhindert entweder die Scharfschaltung, oder schaltet scharf mit Bypass der Linien, oder schaltet scharf und alarmiert über das offene Fenster.

Denkbar wäre auch eine Logikverknüpfung wenn der Timer aktiv wird und ein Fenster offensteht beispielsweise einen Sprachanruf abzusetzen und die Scharfschaltung zu verzögern. Generell kann aber je nach gewünschtem Szenario angepasst werden.
Wenn Linien mit Eingangs/Ausgangs-Option vorhanden sind, muss der Bereich auch bei Timerscharfschaltung eine Ausgangszeit von mindestens einer Sekunde haben. Andernfalls ist es ein Logikfehler und es funktioniert nicht Wink

Hallo!

Vielleicht kann mir jemand helfen bitte.....
Satel Integra 32 mit ext. Leser zum Scharfschalten mittels Transponder, Bereichstimer auf 23:00 Scharfschalten,
Problem: wenn Fenster (zwangspriorität) offen kann ich mit Transponder nicht scharfschalten - Bereichstimer schaltet trotzdem scharf - soll er aber nicht.
Wie kann ich das lösen das der Bereichstimer den Bereich nicht scharfschaltet wenn ein Fenster offen ist?

Kann das wirklich niemand lösen?
Referenz-URLs