Hallo zusammen,

in einer Beschreibung habe ich gelesen, dass der Kunde die Brandmeldeanlage über eine Batterieanlage absichern möchte.

ist es nicht logisch, dass es so sein muss oder gibt es andere Möglichkeiten?

Vielen Dank
Wenn es eine Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 ist, wird die Brandmeldeanlage mit 230 V AC versorgt und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für Bleigelakkus. Diese sind dann je nach Anlage und Dauer aus zu legen. Im Normalfall mindestens 30 Stunden in Ruhefall ohne 230 V Spannung + 0,5 Stunden für die Alarmierung.
(26-09-2018 12:45)MarkRott schrieb: [ -> ]Wenn es eine Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 ist, wird die Brandmeldeanlage mit 230 V AC versorgt und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für Bleigelakkus. Diese sind dann je nach Anlage und Dauer aus zu legen. Im Normalfall mindestens 30 Stunden in Ruhefall ohne 230 V Spannung + 0,5 Stunden für die Alarmierung.