Hallo zusammen,

stehe selbst mal auf dem Schlauch und finde den Fehler nicht.

System besteht aus 2 Bedienteilen, 3 Bewegungsmeldern und einer Außensirene.

Außenhüllensicherung folgt noch.

1. BWM BW8010 im EG als E/A mit E/A-Verzögerung Bereich A, B
2. BWM BW8010 in der Garage als so, Bereich A, B, C, D
3. BWM BW8010 im OG als so, Bereich C

Alles funktioniert soweit, nur wenn ich B intern scharf stelle, löst der BWM im EG nicht aus. Die Zoneneigenschaften habe ich schon mehr fach geprüft und geändert.

Stelle ich C intern scharf, so funktioniert alles wie gewünscht,
Stelle ich A scharf ist auch alles i. O.

Ich finde den Fehler momentan nicht.

LG

megagramm
Bevor ich wirklich nachdenke so aus dem Stehgreif Tongue
Hast du den Melder schon auf seine Schaltzuverlässiggkeit per Durchgangsprüfer an den Kabelenden geprüft?
Was ich noch anbieten kann ist Manual Seite 35
"Neben den Zoneneigenschaften programmieren Sie zusätzlich die Zonenattribute. "
Hallo evertech,

bei Gesamtscharf über Bereich A funktioniert er ja zuverlässig.

Zonenattribute schaue ich nochmal.

LG megagramm
Problem gelöst,

beim EG Melder war der Bereich b versehentlich gelöscht worden.
Habe immer nur die Programmierung angesehen.

Danke für die Tipps.

LG megagramm