secvest 868 - Jakob - 24-10-2016 20:48

musste an meiner Secvest 868 das Netzteil tauschen. Anlage funktioniert in allen Teilbereichen, aber der Alarm wird nicht mehr über das analoge Telefon weiter gegeben. Obwohl die Anlage keine Störung in Bezug des Telefons anzeigt. Sie meldet verbunden, aber es tut sich nichts.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
Vielen Dank für alle Bemühungen
Jakob


RE: secvest 868 - megagramm - 24-10-2016 21:44

a b mit a1 b1 verwechselt also Klemmstein um 180° verdreht.

LG megagramm


RE: secvest 868 - Jakob - 25-10-2016 10:08

Danke der Tipp war genau richtig. Habe die Stecker gedreht. Telefon geht! Nochmals vielen Dank für die Hilfe