Secvest 2Way - Anzahl der Alarmzonen/Alarmgeber - McSec - 10-06-2012 01:29

Hallo Forum,

ich habe ein Verständnisproblem zu den maximal 48 frei programmierbaren Funkalarmzonen an der Secvest 2Way.

Aktuell plane ich wie folgt anzuschließen:
8 Funk-Bewegungsmelder (FU8350)
30 Funk-Öffnungsmelder (FU8320)
30 Glasbruchmelder (FU7300) (jeweils einer angeschlossen an den zweiten Eingang eines Funk-Öffnungsmelders)

Ist das möglich? Ich spiele hier auf die max. 48 Funkalarmzonen an?!
Ich hätte ja 38 Funkalarmzonen und dazu 30 Glasbruchmelder, was ja 68 Alarmzonen wären.
Oder wie verhält sich das mit den Glasbruchmeldern? Zählen diese nicht zu den Funkalarmzonen?

Im Konfigurationsbeispiel (Seite 11) der Installationsanleitung zur Secvest 2Way sind auch deutlich mehr als 48 Alarmzonen aufgeführt:
9 Funk-Bewegungsmelder, 4 Funk-Wassermelder, 10 Funk-Rauchmelder, 25 Funk-Öffungsmelder und sogar 30 Glasbruchmelder!
Ok, sich sehe auch dass es genau 48 Funk-Alarmgeber sind; Aber auch hier wundert es mich wie man die 30 Glasbruchmelder hinzuzählt?! Es wären aj sonst hier sogar 78 Alarmzonen.

Kann hierzu bitte jemand der Wissenden kurz Stellung beziehen und für Aufklärung sorgen.

Danke vorab und viele Gruesse

Euer McSec


RE: Secvest 2Way - Anzahl der Alarmzonen/Alarmgeber - Alarmservice-Hamburg - 10-06-2012 10:58

Die Secvest 2WAY besitzt zwei Drahteingänge.

Einer wird für die Draht-Öffnungsmelder genutzt, der andere ist die Glasbruchmeldelinie.

Alternativ kann man die Glasbruchmelder aber auch an den Funk-Öffnungsmelder anbinden. Allerdings in diesem Beispiel nicht an die zweite Zone (Zonenanzahl reicht nicht) sondern in Reihe zum Öffnungskontakt. Dann belegen Öffnungs- und Glasbruchmelder nur eine Funkzone. Ist keine ideale Konfiguration - aber eben möglich.

Vorzuziehen ist immer, Glasbruchmelder in eine eigene Meldelinie (siehe oben) einzubinden.


RE: Secvest 2Way - Anzahl der Alarmzonen/Alarmgeber - McSec - 10-06-2012 11:06

Herzlichen Dank für die Antwort.

Erscheint mir klar und plausibel.
Nur kann ich die ca. 30 Glasbruchmeldern nicht in eine drahtgebundene Reihe bringen, da dies der Installationsaufwand über 4 Teilbereiche (4 Etagen) nicht zulässt.
Aber ok, die Idee mit dem Funköffnungsmelder jeweils einen Glasbruchmelder in Reihe zu nehmen klingt sinnvoll.

Frage: Wie wäre denn dann der passive Glasbruchmelder anzuschließen?
Einfach in Reihe zum Reed-Kontakt, also zwischen Klemme 1 und 2 beim FU8320? Oder müssen da noch die Widerstände rein?

Danke vorab und viele Gruesse


RE: Secvest 2Way - Anzahl der Alarmzonen/Alarmgeber - Alarmservice-Hamburg - 10-06-2012 11:11

Ja, in Reihe zum Reedkontakt, also dort, wo die Brücke sitzt (K1 und 2). Brücke raus und Zusatzmelder anschliessen.

Ist, wie gesagt, nicht ideal, aber funktioniert.