Guten Morgen,
wie kann ich bei einem Brandalarm (durch einen Rauchmelder) bei meiner Complex 400H den optischen Signalgeber des OAS-RE ansteuern?
Die Innensirenen werden angesteuert, allerdings sollte ähnlich wie bei einer Brandmeldeanlage auch der optische Signalgeber angesteuert werden...
lg


RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber - BALLERMANN - 11-10-2017 18:38

Mach doch den Ausgang einfach auf Internealarm.
Aber der geht auch bei Sabo und Interneinbruch an.
Aber egal und die Zeit kannst du ja ändern.
Normal ist 180 Sekunden.
Aber was soll es den bewirken ????
am besten Feuer zur Leitstelle oder so.
LG


RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber - Hai-Tech - 13-10-2017 06:39

Leg eine Verknüpfung auf den Ausgang des OSG

In die Verknüpfung packst du die Meldebereiche der Brandmelder rein
also Meldebereich (Alarm-Summer) und dann noch deine Funktion Extern-Signalgeber Optisch die dann ODER zu allen Meldebereichen ist.


RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber - 5624 - 17-10-2017 21:04

Änder den Ausgangstyp der Blitzlampe von Extern-Signalgeber optisch auf Daueralarm und änder den Alarmierungstyp Technischer Brand so ab, dass Daueralarm angesteuert wird.

Achtung: Geändertes Verhalten der Blitzlampe, die Blitzlampe verlöscht erst beim Rücksetzen der Alarme und nicht beim Unscharfschalten.