Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern - flyingchris - 15-03-2018 16:54

Hallo Leute,

Hab ne Terxon MX und will mit den zusätzlichen Schaltausgängen(Printstecker mit 12 Pins) zwei Relais ansteuern, damit ich mir ein E-Mail generieren kann falls Einbruch oder Feuer.

Kann es wirklich sein das man über die Ausgänge zwar die knapp 13V geschaltet bekommt, aber die Leistung so gering ist, das ich mir kein 12V Printrelais schaltet ??

Mit dem am Printstecker vorhandenen Dauerplus(rot), zieht mein Relais sehrwohl an !!

Bitte um Hilfe !!

Danke, Christian


RE: Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern - Manfredo - 15-03-2018 18:12

Grüß Dich Christian.
Die max. Schaltleistung der zusätzlichen Ausgänge ist 50 mA. Unabhängig, ob ein Relais damit zufrieden ist oder nicht, ich möchte eine kleine unkomplizierte Schaltung mit einen ULN2803A Treiber empfehlen.
Gruß
Manfred


RE: Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern - Sektionschef - 15-03-2018 18:31

Hallo
Der Transistorausgang schaltet gegen 0V, daher musst Du an einen Spulenanschluss des Relais +12V Versorgungsspannung anschließen und am anderen Anschluss den Transistorausgang .
Unbedingt eine Freilaufdiode verwenden und vorher überprüfen, ob das Relais nicht mehr als 50mA zieht.
MfG
Sektionschef


RE: Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern - flyingchris - 15-03-2018 19:10

Dankeschön für eure schnelle Antwort !!

Bin wohl auf der Leitung gestanden. Hab zwischen 0V und den Ausgängen Spannungen gemessen. Hab gerade mit Freilaufdiode getestet.
Funktioniert SUPER !! Relais zieht 10mA. Sollte also kein Problem sein.

Danke Herr Sektionschef und Manfredo !!!!

LG Christian