Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung - cloud-777 - 05-07-2018 04:22

Guten Morgen,

ich bin aktuell an meiner Esser 5002 Anlage von 1999 am verzweifeln,
der Alarm geht mittlerweile alle 30 min an, muss den jedesmal manuell abschalten (auch NACHTS!!). Wenn wir Glück haben meldet der sich eine Zeit nicht, aber irgendwann von alleine startet der wieder...

Als Fehler wird eine Sammelstörmeldung angezeigt, wo ich allerdings bisher nicht herausfinden konnte was diese verursacht.
Im Handbuch wird unter anderem auf den Akku verwiesen.
Wir haben seit 1999 den Akku nie gewechselt, oder sonst etwas von der Anlage ausgetauscht, könnte es daran liegen?

Wenn es der Akku sein sollte, was für einen muss ich nachkaufen?

Gibt es eine Möglichkeit die Anlage in der Zwischenzeit komplett auszuschalten - schlafen ist aktuell damit leider nicht möglich.

Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.


RE: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung - M-d-ley - 05-07-2018 05:53

Moin, also wenn der Akku seit 1999 noch nicht erneuert wurde, dann ist dieser längst überfällig und ihr könnt froh sein, wenn das Netz-, Ladeteil nicht zerstört wurde. Die Akkus sind in der Regel alle 4 Jahre dran. Bei dem Alter des Akkus würde das bloße ausschalten der Netzsicherung höchstwahrscheinlich die Anlage ausser Betrieb setzen. Verbaut ist ein Netz-, Ladeteil mit 12V und 10Ah. Also könntest du einen 10Ah Akku verbauen, aber am besten mal reinschauen was wirklich drin ist. Sind auf jeden Fall 12V Bleiakkus nur die Größe kann dir so keiner sagen.


RE: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung - funkistnichtalles - 05-07-2018 08:30

manche Leute lassen es halt laufen, bis die Anlage sich wehrt.
Du kannst froh sein, wenn der Akku intern nicht mehr angefressen hat. Nach meiner Erfahrung sind die dann entweder so ausgekocht, dass sie furztrocken sind oder aufgequollen und haben mehr mitgerissen.
Me 5002 kommt auch gerne mal mit nem Epromdefekt nach dem Stromloswerden.
Ich würd versuchen, die Sache heiss zu wechseln.
Komme ich zu nem Service bei Esserteilen, unterschreibt der Kunde vorher, dass das Teil bei Netzwiederkehr hopps gehen kann und dass er davon unterrichtet wurde.
Ach ja Akku typ 12v 7,2 Ah oder auch gerne mal 2 oder ein 12 ah Akku. Je nachdem, was wie lange mitversorgt werden musste/sollte.


RE: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung - cloud-777 - 05-07-2018 08:48

Super danke, hatte den hier verbaut gehabt: VdS-Nr. G 189231.
https://www.igs-hagen.de/produktsuche/produktdaten?showproduct=57395-akku-12v-10-ah-vds-nr-g-189231-klasse-765724

12V mit 10Ah.

Jetzt nur schnell ersetzen und hoffen das es sich damit dann legt.


RE: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung - cloud-777 - 05-07-2018 20:28

Könnt ihr mir vielleicht ein Modell empfehlen mit dem ich es austauschen soll, das selbe ist nur mit einiger Lieferzeit erhältlich?

Und ich denke mal in knapp 20 Jahren sollte sich auch was an der Technik getan haben?

Auf der igs-hagen Seite, wird der hier als Ersatz empfohlen:
https://shop.igs-hagen.de/Wartungsfreier-ventilgeregelter-Bleiakkumulator-12V-12Ah

Wobei man da als Privatperson eh nicht bestellen kann, leider...


RE: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung - M-d-ley - 06-07-2018 06:29

Moin,
also zu Apothekerpreisen bekommst du z. B. bei Conrad sowas:
https://www.conrad.de/de/bleiakku-12-v-10-ah-gnb-sonnenschein-a51210-s-nga5120010hs0sa-blei-gel-b-x-h-x-t-152-x-99-x-98-mm-flachstecker-48-mm-254118.html

musst mal schauen ob der von den Maßen passt.


RE: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung - Schichtel - 06-07-2018 14:25

Ich habe bei IGS Hagen aber schon bestellt und da habe ich meine Firma nicht angegeben!
Müsste also auch so gehen.


RE: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung - keinbruch - 06-07-2018 16:16

Unter roteiv-shop verkaufen die auch an privat meine ich


RE: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung - Alarmstrippe - 06-07-2018 16:25

Oder du bestellst dir einfach nen Standard 7Ah oder 12Ah Blei-Gel Akku Big Grin