Problem mit zyklischem Signal während der nicht Alarm Phase - pimpi - 10-10-2018 07:23

Hallo,

meine Integra 128 WRL signalisiert mir jeden "Verstoss" auch während der unscharf Phase mit einem kurzem peepen.

Sprich Alarm deaktiviert, ich öffne das Fenster, Bedienteil piept !

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dies deaktivieren kann ?

Ausgangstyp: 24 Monostabiler Kontakt
Lnientyp: 2 NO
Reaktionstyp: 5 Sofortlinie

Danke


RE: Problem mit zyklischem Signal während der nicht Alarm Phase - Animal - 10-10-2018 09:03

du wirst im Bedienteil eine oder alle Linien auf "Gong" aktiviert haben. Dann bimmelt bei jeder Auslösung das Bedienteil Wink

[Bild: dxofikrdo88xd8oi3.jpg]


RE: Problem mit zyklischem Signal während der nicht Alarm Phase - pimpi - 10-10-2018 10:11

exakt !!! Vielen Dank !!!!