Brandmeldeanlage steuert Türöffner an? - Privateruser - 05-02-2019 16:01

Hallo, dar eine BMA eine Türöffner ansteuer / Stromlos schalten und somit die Tür öffnen?

Da gilt die ELTVTR oder?

Ich habe da irgendwie Bauchschmerzen bei der Idee.

Gibt es da normativ etwas auszusetzen?


RE: Brandmeldeanlage steuert Türöffner an? - Escape - 05-02-2019 17:15

Wenn gefordert, gilt die EltVTR.

Die Freischaltung kannst Du natürlich in die BMA mit aufnehmen, da diese die Anlage dann über ein Relais spannungslos schaltet.

Ich hoffe ich habe deine Frage so richtig verstanden.

Hier was zu der EltVTR.

Ob nun EMA oder BMA ( würde ich gleichsetzen )

https://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/rundschreiben_security/fachinfo_zwangslauufigkeit-von-ema.pdf

Hier käme meines erachtens folgendes zur Anwendung:

Freischaltung (gemäß EltVTR)

Freischaltung ist die sicherheitsrelevante
Unterbrechung der Stromversorgung zur
elektrischen Verriegelung.
Folgende Arten der Freischaltung sind zu unterscheiden:


a)
direkte Freischaltung, wenn bei Betätigung
der Nottaste der Versorgungsstrom-
kreis der elektrischen Verriegelung durch
einen Öffnerkontakt unterbrochen wird,

und

b)
indirekte Freischaltung, wenn ein Öffner
kontakt der Nottaste bei Betätigung einen
weiteren Schaltvorgang auslöst, der dann die
Stromversorgung zur elektrischen Verriegelung unterbricht.


RE: Brandmeldeanlage steuert Türöffner an? - 5624 - 05-02-2019 18:06

Die Fluchttürsteuergeräte, die ich kenne, verfügen über einen entsprechenden Eingang.

Das Problem ist ja, dass eine Entfluchtung so schnell wie möglich erfolgen muss. Insbesondere Laien stehen im Panikfall vor einer Tür und gucken erstmal dumm aus der Wäsche. Das zweite Problem ist, dass die Feuerwehr auch irgendwie reinkommen muss. Was bringt es, wenn die Feuerwehr über einen Schlüssel verfügt, die Fluchtwegtechnik aber der Meinung ist "du kommst hier ned rein".

Eine Fluchttürsteuerung dient ja nur zur Absicherung eines Fluchtwegs gegen unberechtigte Nutzung und dient nicht der regulären Verriegelung der Tür. Wenn die FTS die Tür freigibt, muss diese ja noch immer über die reguläre Verriegelung verschlossen sein, bis diese über die Verwendung eines Panikverschlusses oder einen Schlüsselträger geöffnet wird.

Bei einem Stromausfall entriegeln die FTS ja auch automatisch.