Kabelquerschnitte "mischen": 4 x 0,14 mit 8 x 0,22 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS System allgemein (/forumdisplay.php?fid=139) +---- Thema: Kabelquerschnitte "mischen": 4 x 0,14 mit 8 x 0,22 (/showthread.php?tid=1894) |
Kabelquerschnitte "mischen": 4 x 0,14 mit 8 x 0,22 - profilmax - 15-03-2013 23:03 Guten Abend, ich hab da mal ne Frage: Das "Original-ABUS-Alarmkabel" hat ja einen Querschnitt von 8 x 0,22mm2. Die Öffnungsmelder MK1310 von ABUS haben einen Kabelquerschnitt von 4 x 0,14mm2. Kann man die Querschnitte "auf dem Weg zur Alarmzentrale mischen"? Gruss, Max RE: Kabelquerschnitte "mischen": 4 x 0,14 mit 8 x 0,22 - Manfredo - 16-03-2013 01:37 Mach' Dir keinen Kopf, Max. Auch wenn Abus 0,22 mm² bei max. 200m Länge bevorzugt, die Ströme sind so winzig und stören sich an unterschiedlichen Querschnitten überhaupt nicht. Gruß Manfred RE: Kabelquerschnitte "mischen": 4 x 0,14 mit 8 x 0,22 - profilmax - 27-03-2013 16:21 @Manfred: Danke! Thread kann geschlossen werden, "wenn man das hier im Forum so macht". Oder kann man das "irgendwo" selber machen? Sorry! RE: Kabelquerschnitte "mischen": 4 x 0,14 mit 8 x 0,22 - Manfredo - 27-03-2013 20:11 > Thread kann geschlossen werden, ... Vielleicht möchte das noch jemand anders wissen, Max. Und hier die genaueren Werte - es sind 1mA und weniger bei den Zonen. Gruß Manfred |