Siemens FC2020 - Blaui11 - 04-01-2023 10:45

Servus Leute,

Ich habe bei meiner Siemens BMZ (FC2020) mit Funkmodul einen Melder aus dem Sockel geschraubt da die Batterie leer war habe also eine neue Batterie bestellt und eingebaut. Nun meckert aber die BMZ und sagt: „Gerät fehlt“. Könnt ihr mir weiterhelfen würde mich sehr freuen.


Gruß aus Bayern


RE: Siemens FC2020 - ssb-security - 04-01-2023 18:09

Als erstes stellt sich die Frage: Hast Du vor Batteriewechsel wirklich stromlos gemacht oder war doch noch ein Rest im Melder?
Zweitens: Welche Batterie genommen. Original vom Hersteller verbaute oder eine Varta und ähnliches?
I.d.R. steckt dieses Ereignis in genau diesen zwei Punkten. Viel Erfolg!


RE: Siemens FC2020 - Blaui11 - 05-01-2023 09:50

Also habe halt zuerst den Melder aus dem Sockel genommen um zu sehen welche Batterie drin ist da ich die Modellbezeichnung nicht auswendig wusste, Stromlos gemacht habe ich nicht. Der Akku heißt Bat3.6-10 ist der original Akku von siemens

Also er war ganz sicher keine 2 Minuten Stromlos vllt ne Minute oder so


RE: Siemens FC2020 - ssb-security - 05-01-2023 10:43

Ok, dann folge jetzt mal dem Schritt 1


RE: Siemens FC2020 - peteralarm - 05-01-2023 14:23

Hast du versucht, die Linien neu einzulesen?


RE: Siemens FC2020 - Blaui11 - 05-01-2023 16:20

Nein habe ich noch nicht versucht danke für deinen Hinweis und die Lösungsansätze werde es mal versuchen