Abus SG1800 an Abus Terxon Mx - Pixelkind - 06-08-2013 21:26

Hallo Leute,

folgendes Problem. Die Sirene geht bei Einbruchsalarm nicht an. Aber wenn ich den Sirenetest von dem Bedienteil veranlasse geht sie munter los. Ich denke es handelt sich hier um ein Einstellungsfehler. Nur ist mein Problem das ich mir absolut nicht vorstellen kann, woran das liegt.

Sirene zur Zentrale

Trigger - Op3
Tamper - TR
0V - 0V
12V - 12V


Ich verzweifele an dem Teil.
Vielleicht könnt Ihr mir ja ein paar Tipps zu dem Teil geben.
Vielen Dank
Ole


RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx - Alarmservice-Hamburg - 07-08-2013 15:29

Einfach so verschalten, wie es in der Anleitung für die SG1800 in Verbindung mit der Terxon MX vorgegeben ist.

Auch die DIP-Schalter Einstellungen beachten.

Dann funktioniert das einwandfrei.


RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx - Pixelkind - 16-08-2013 20:54

Danke, habe es jetzt dank den Schaltpan von Abus hinbekommen.
Jetzt hängt alles nur noch an der Innensirene.
Ich bekomme es einfach nicht gebacken diese parallel zur SG1800 zum laufen zu bringen. Eigentlich sollte die Innensirene ja nach der Eingestellten Zeit aus gehen. Tut sie aber nicht. Sie macht munter weiter... Ist Wohl der Falsche Kontakt der OP3.

Wäre super wenn mir wer bei meinem "kleinem" Problem helfen könnte.

Was mach ich falsch?!

Vielen Dank
OLE


RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx - Manfredo - 17-08-2013 21:44

> Ist Wohl der Falsche Kontakt der OP3.

Der Transistorausgang OP3 hat nur einen (schaltet im Alarmfall von +12V auf 0V). Sirene SG1250 ? Dann :

Innensirene +12V an MX +12V AUX und Sirene -Hi oder -Lo an MX Output OP3 (7. Klemme von oben)
Codes : 083 Transistorausgang OP3 - 00 / 041 Sirenenverzögerung - 0 (Sir.Ver.=0) / 042 Sirenendauer - 2 (Sir.DAU.=3) oder kürzer 1 = 1,5 Min.

Das sollte so eigentlich funktionieren, oder habe ich etwas übersehen ?
Gruß. Manfred


RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx - Pixelkind - 18-08-2013 12:43

Hallo Manfredo,

hab das eben mal ausprobiert gehabt.
Hat auch alles funktioniert.
Nur ist jetzt bei der SG1800 auch die LED ausgegangen, sonst hat sie immer bis zur Rückstellung geblinkt.
Kann ich neben dem OP3 noch einen Schaltausgang für die Innensirene benutzten. Z.B. OP2?

Danke
Ole


RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx - Manfredo - 18-08-2013 20:30

> Kann ich neben dem OP3 noch einen Schaltausgang für die Innensirene benutzten. Z.B. OP2?

Claro (span.) , Ole.

Sirene +12V an MX +12V AUX und Sirene -Hi oder -Lo an OP2 NO2 (Normally Open, 4. von oben) und eine Brücke von OP2 C2 (Common, 5. von oben) an 0V (13. von oben).

Codes : 082 Transistorausgang OP2 - 00 / wie gehabt 041 Sirenenverzögerung - 0 (Sir.Ver.=0) / 042 Sirenendauer - 2 (Sir.DAU.=3) oder kürzer 1 = 1,5 Min.


Nur - jetzt habe ich mir gerade zum ersten Mal die Empfehlung für den Anschluß einer SG1800 an eine MX angesehen - M-A-M-A M-Ì-A !! Man kann es auch kompliziert machen mit so einer Tröte, vom Sabotagegeraffel (Tamper) mal ganz abgesehen. Danach wäre OP3 komplett nur mit dem Blitz beschäftigt und OP2 frei. Daher wohl der Wunsch für OP2 für die Innensirene. SG1800 Sirene und Blitz könnten sicherlich auch parallel über nur OP1 arbeiten und OP3 frei machen.

Gruß. Manfred


RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx - Pixelkind - 19-08-2013 22:15

Hallo Manfred,

danke für die Hilfe und deinen wirklich super hilfreichen Beitrag.
Jetzt funktioniert das System so wie ich es wollte. DANKE!

Deckel zu und das war's.

Liebe Grüße Ole


RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx - Manfredo - 21-08-2013 08:41

Benutzer dieses Forums sind durchweg sympathisch und dabei helfen zu können ist ein Vergnügen. Danke für das freundliche ‘Feedback’. Manfred