Rauchmelder via Terxon M zurücksetzen - Pixelkind - 11-04-2014 20:04

Hallo Freunde,

ich habe heute einige Rauchmelder in meiner Werkstatt installiert und habe mich gefragt wie es bei einem Alarmfall aussehen würde.
Ich müsste dann ja zu diesem Rauchmelder hochsteigen und ihn durch kurzes trennen der 12v zurücksetzen.
Nur ist das nicht so einfach da diese sehr hoch montiert sind und die passende Leiter nicht mal eben rausgeholt ist. Klar habe ich im Falle eines Alarms ganz andere Probleme als die Leiter.
Aber wie sieht es mit einem Monatlichem Test aus? Da wäre es schon sehr sinnvoll die Melder via Zentrale zurück setzen zu können.
Hat da jemand eine Idee?

Gruß Pixelkind


RE: Rauchmelder via Terxon M zurücksetzen - Alarmstrippe - 11-04-2014 20:10

(11-04-2014 20:04)Pixelkind schrieb:  Hallo Freunde,

ich habe heute einige Rauchmelder in meiner Werkstatt installiert und habe mich gefragt wie es bei einem Alarmfall aussehen würde.
Ich müsste dann ja zu diesem Rauchmelder hochsteigen und ihn durch kurzes trennen der 12v zurücksetzen.
Nur ist das nicht so einfach da diese sehr hoch montiert sind und die passende Leiter nicht mal eben rausgeholt ist. Klar habe ich im Falle eines Alarms ganz andere Probleme als die Leiter.
Aber wie sieht es mit einem Monatlichem Test aus? Da wäre es schon sehr sinnvoll die Melder via Zentrale zurück setzen zu können.
Hat da jemand eine Idee?

Gruß Pixelkind

Besitzt die Anlage keine selbstrücksetzenden Eingänge? Wenn nicht könnte man auch einen Taster (Öffner) in die Linie schleifen, der die Spannungsversorgung der RM kurz unterbricht.

Gruß


RE: Rauchmelder via Terxon M zurücksetzen - Alarmservice-Hamburg - 11-04-2014 20:20

(11-04-2014 20:10)Alarmstrippe schrieb:  ...Besitzt die Anlage keine selbstrücksetzenden Eingänge? Wenn nicht könnte man auch einen Taster (Öffner) in die Linie schleifen, der die Spannungsversorgung der RM kurz unterbricht.
Gruß
NEIN, selbstrücksetzende Eingänge hat die Zentrale nicht.
Man kann entweder einen Zusatzausgang mit nachgeschaltetem Relais verwenden oder aber einfach (wie von Dir vorgeschlagen) einen Öffner in die Versorgungsleitung einschleifen.


RE: Rauchmelder via Terxon M zurücksetzen - Alarmstrippe - 11-04-2014 20:53

(11-04-2014 20:20)Alarmservice-Hamburg schrieb:  NEIN, selbstrücksetzende Eingänge hat die Zentrale nicht.

Danke für die Info Smile