Telenot complex200 400 - Hübi null Ahnung - 04-09-2014 18:42

Hallo Gemeinde,
Ich platze mal als Neuling gleich mit einer Frage hier ins Forum. Mein Problem ist Ich habe mir vor ca 5 Jahren aus einer alter Videotheck die abgerissen wurde eine komplette Anlage ausgebaut, ging ja auch fix alle abgeknipst und fertig.
Da mein Weib nun mächtig Angst vor den bösen Buben hat hab Ich mich entschlossen die Anlage in meiner alten Hütte zu verbauen. Die Sirene und Leuchte am Haus aussen war keine Herrausvorderung. Das Problem was Ich habe ist das ich weder den Einrichter noch den alten Besitzer finden konnte. in der Anlage ist ein Code eingegeben und den habe Ich nicht. Kann man Überhaupt die Anlage noch Retten wenn Ich mir ein Datenkabel besorge und Ich dann alles auf null setzen kann. Geht das überhaupt ohne Code? oder kann Ich die Anlage gleich unterm LKW legen.
Wer kann mir da weiter helfen ohne das es gleich ein Vermögen kostet.HuhHuhHuhHuh


RE: Telenot complex200 400 - Alarmservice-Hamburg - 04-09-2014 21:02

(04-09-2014 18:42)Hübi null Ahnung schrieb:  Wer kann mir da weiter helfen ohne das es gleich ein Vermögen kostet.HuhHuhHuhHuh

Suche Dir einen Errichter in Deiner Gegend. Das könnte günstiger sein, als die Anlage unter den LKW zu legen, falls sie vor dem Abbau noch ordentlich funktioniert hast und Du nicht zu sehr beim Abbau gewütet hast.


RE: Telenot complex200 400 - Hübi null Ahnung - 05-09-2014 16:34

(04-09-2014 21:02)Alarmservice-Hamburg schrieb:  
(04-09-2014 18:42)Hübi null Ahnung schrieb:  Wer kann mir da weiter helfen ohne das es gleich ein Vermögen kostet.HuhHuhHuhHuh

Suche Dir einen Errichter in Deiner Gegend. Das könnte günstiger sein, als die Anlage unter den LKW zu legen, falls sie vor dem Abbau noch ordentlich funktioniert hast und Du nicht zu sehr beim Abbau gewütet hast.

Danke für die Info, kann den ein Errichter diese Anlage ohne das alte Passwort zu kennen wieder zum Leben erwecken?Confused


RE: Telenot complex200 400 - SH-Alarm - 05-09-2014 17:09

ja, kann er Wink


RE: Telenot complex200 400 - evertech - 05-09-2014 19:13

Indem es bei uns im Abus-Reitstall der Terxonritter sehr ruhig ist bin ich mal so durchs Forum getrabt und auch hier lang gekommen. Big Grin

Es kneift mich und irgendwie muß ich es jetzt einfach wissen.
Bei so einer Telenot-Complex kann man da nicht einfach hergehen, sich die notwendige Software kaufen und die Anlage einfach selbst resetieren. Ist da immer zwingend ein Errichter mit Mastercode zu konsultieren ?


RE: Telenot complex200 400 - 5624 - 05-09-2014 19:50

Man braucht die zur Anlage passende Errichterdokumentation, entsprechende technische Ausrüstung sowie das Programmierset.

Es kann einen aber auch zur Weißglut treiben, selbst wenn man häufiger mit den Anlagen zu tun hat und nur wieder eine Kleinigkeit vergessen hat. Mein Rekord wegen geistiger Umnachtung waren 90 Minuten, bis ich Zugang zur Anlage hatte.

Die in der Dokumentation angegebene Vorgehensweise ist nämlich so geschrieben, dass es noch einiges an Hintergrundwissen bedarf.


RE: Telenot complex200 400 - funkistnichtalles - 05-09-2014 20:22

das stimmt aber nur dann, wenn du innerhalb der parametrierung bleiben willst.
Plattmachen und neu hochziehen kannst du bei jeder Anlage, insoforn du weisst, wo die "musstduwissenbugs" sind.
Die gibts aber bei allen Herstellern, deswegen verkaufen sie auch sehr gerne ihre
"Schulungen" mit den so begehrten "zertifikaten"


RE: Telenot complex200 400 - evertech - 06-09-2014 09:45

(05-09-2014 19:50)5624 schrieb:  Man braucht die zur Anlage passende Errichterdokumentation, entsprechende technische Ausrüstung sowie das Programmierset.

Ja und bekommt man das jetzt alles so als Normalbürger das man die Anlage jederzeit selbst wie so schön gesagt "plätten" kann?


RE: Telenot complex200 400 - funkistnichtalles - 06-09-2014 11:17

Wo ein Wille ist, ist auch ein ... Gebüsch.Big Grin
Spass beiseite das Zeug wird immer mal wieder verramscht.
Wenn ein Kandidat das offiziell bestellt, wird es sicher einen Telenotelektrikerverkäu-
fer geben, der das dann aufgrund seines Umsatzwillens verkauft.


RE: Telenot complex200 400 - Hübi null Ahnung - 06-09-2014 17:04

(05-09-2014 19:50)5624 schrieb:  Man braucht die zur Anlage passende Errichterdokumentation, entsprechende technische Ausrüstung sowie das Programmierset.

Es kann einen aber auch zur Weißglut treiben, selbst wenn man häufiger mit den Anlagen zu tun hat und nur wieder eine Kleinigkeit vergessen hat. Mein Rekord wegen geistiger Umnachtung waren 90 Minuten, bis ich Zugang zur Anlage hatte.

Die in der Dokumentation angegebene Vorgehensweise ist nämlich so geschrieben, dass es noch einiges an Hintergrundwissen bedarf.

Habe mich dann doch breitschlagen lassen dieses heilige Datenkabel mit der Software zu kaufen, sobald Ich es habe werde Ich dann mal mein bestes geben. Hoffe mal das Ich dann meine 6 Türen damit sicher . Und mein Weib die Anlage ein und ausschalten kann. Werde dann berichten ob Ich das als Laie hin bekomme


RE: Telenot complex200 400 - 5624 - 06-09-2014 17:15

(05-09-2014 20:22)funkistnichtalles schrieb:  das stimmt aber nur dann, wenn du innerhalb der parametrierung bleiben willst.
Plattmachen und neu hochziehen kannst du bei jeder Anlage, insoforn du weisst, wo die "musstduwissenbugs" sind.
Das komplette plätten der Anlage erfolgt in zwei Schritten. Der zweite Schritt ist es, einfach compasX zu starten, mit einer leeren Parametrierung zu starten und einmal in die Anlage zu schreiben. Aber wie gesagt, Schritt zwei.

Ich bin selbst kein Errichter und decke mich übers Internet und den Stammerrichter meines Arbeitgebers mit Technik ein. Bisher keine Schulung auf der Anlage gemacht und dennoch rufen mich die Monteure unseres Errichters an, wenn die nicht mehr weiterwissen. Ich bau nicht offiziell, ich weiß nur Big Grin


RE: Telenot complex200 400 - Hübi null Ahnung - 06-09-2014 17:33

(06-09-2014 17:15)5624 schrieb:  
(05-09-2014 20:22)funkistnichtalles schrieb:  das stimmt aber nur dann, wenn du innerhalb der parametrierung bleiben willst.
Plattmachen und neu hochziehen kannst du bei jeder Anlage, insoforn du weisst, wo die "musstduwissenbugs" sind.
Das komplette plätten der Anlage erfolgt in zwei Schritten. Der zweite Schritt ist es, einfach compasX zu starten, mit einer leeren Parametrierung zu starten und einmal in die Anlage zu schreiben. Aber wie gesagt, Schritt zwei.

Ich bin selbst kein Errichter und decke mich übers Internet und den Stammerrichter meines Arbeitgebers mit Technik ein. Bisher keine Schulung auf der Anlage gemacht und dennoch rufen mich die Monteure unseres Errichters an, wenn die nicht mehr weiterwissen. Ich bau nicht offiziell, ich weiß nur Big Grin
Naja ist für mich Neuland aber allles hat ein Kopf und Arsch und schlimmer kann es ja nicht werden, funktion ist jetzt nicht da und kann dann ja nur besser werden Big GrinSmile


RE: Telenot complex200 400 - Hübi null Ahnung - 20-09-2014 16:11

(06-09-2014 17:15)5624 schrieb:  
(05-09-2014 20:22)funkistnichtalles schrieb:  das stimmt aber nur dann, wenn du innerhalb der parametrierung bleiben willst.
Plattmachen und neu hochziehen kannst du bei jeder Anlage, insoforn du weisst, wo die "musstduwissenbugs" sind.
Das komplette plätten der Anlage erfolgt in zwei Schritten. Der zweite Schritt ist es, einfach compasX zu starten, mit einer leeren Parametrierung zu starten und einmal in die Anlage zu schreiben. Aber wie gesagt, Schritt zwei.

Ich bin selbst kein Errichter und decke mich übers Internet und den Stammerrichter meines Arbeitgebers mit Technik ein. Bisher keine Schulung auf der Anlage gemacht und dennoch rufen mich die Monteure unseres Errichters an, wenn die nicht mehr weiterwissen. Ich bau nicht offiziell, ich weiß nur Big Grin

So einfach ist das nun auch wieder nicht ,wollte das teil flashen nur auf mein Bord Complex 200 kann man kein Schalter beim Flahen umstellen und auch keine Jumper setzten es sind lediglich der Lötplatz des Schalters vorhanden. Vielleicht kann mir ja erklären wie es hinbekomme. Selbst mit Datenkabel und Comas x will die Anlage das alte Passwort und da die 4 Punkte zum Flashen Datenkabel, Jumper reset, schalter flsh on nicht vollzählig sind geht das wohl nicht einfach mal. Das werksprogramm danach einspielen ist ja keine Kunst.DodgyDodgyDodgy


RE: Telenot complex200 400 - 5624 - 20-09-2014 17:12

Jumper Flash ist falsch! Der Jumper, den du suchst, heißt Test. Vermutlich ist kein Jumper gesteckt sondern du musst passenden aufstecken.


RE: Telenot complex200 400 - Hübi null Ahnung - 20-09-2014 17:48

(20-09-2014 17:12)5624 schrieb:  Jumper Flash ist falsch! Der Jumper, den du suchst, heißt Test. Vermutlich ist kein Jumper gesteckt sondern du musst passenden aufstecken.

sorry habe mich falsch ausgedrückt, klar ich muss für test ein jumper stecken, aber beim flashen soll man den Schalter flash auf on stellen undden habe ich nicht auf meinem bordConfused



alles wird gut habe ja jetzt ein heiligen Errichter für meine Anlage gefunden der macht die Instalation für 3000 Euro. Habe schon zugesagt ,brauch sich kein anderer mehr von hier bemühenAngel


---- Hab mal das Zitategemetzel beseitigt. Cool Gruß Tim ----


RE: Telenot complex200 400 - 5624 - 21-09-2014 10:45

Eine 200 ist nicht flashbar, erst die 200H kann es. Bei der 200 ist EPROM-Tausch angesagt. Höchster Softwarestand ist 9.31.


RE: Telenot complex200 400 - Alarmservice-Hamburg - 21-09-2014 10:55

(20-09-2014 17:48)Hübi null Ahnung schrieb:  ...alles wird gut habe ja jetzt ein heiligen Errichter für meine Anlage gefunden der macht die Instalation für 3000 Euro. Habe schon zugesagt ,brauch sich kein anderer mehr von hier bemühenAngel

Na, dann war der Vorschlag in Beitrag #2 ja gar nicht so schlecht Cool


RE: Telenot complex200 400 - Hübi null Ahnung - 21-09-2014 11:50

alarmservice-Hamburg schrieb:Na, dann war der Vorschlag in Beitrag #2 ja gar nicht so schlecht Cool

Jeep gut das Ich mit deinen Nährwertigen Beiträgen richtig weit gekommen bin. Aber SOLCHE Provis gibt es ja in jeden Forum.

Können uns ja über Angeln Autos Motorräder unterhaltenBig Grin

(21-09-2014 10:45)5624 schrieb:  Eine 200 ist nicht flashbar, erst die 200H kann es. Bei der 200 ist EPROM-Tausch angesagt. Höchster Softwarestand ist 9.31.

Danke für deine Info, das habe Ich nun ja schon festgestellt. Ist das dann Überhaupt möglich mit einer neuen Compas x version auf solch eine Anlage zuzugreifen? die auch noch ein altes passwort das niemand mehr weiss 8 Jahre liegt die Anlage schon rum complex 200 Version 9.25. Die Anlage will ein Passwort selbst mit Compas x Kennwort formatieren [...]
Und wenn mir ein Provi gesagt hätte das das nun nicht möglich wäre hätte Ich mir das Kabel und Software sparen können. Aber so ist das mit den Provis.


Einer dieser Profis hat dann mal die Auszüge aus der Anleitung aus deinem Beitrag gelöscht.
Gruß, Ollik


RE: Telenot complex200 400 - funkistnichtalles - 21-09-2014 13:26

warum verstehe ich nicht, was du uns mitteilen willst??
Eine neue Para in ne complex reinzuschieben ohne Passwort ist doch nun wirklich keine Kunst. Man sollte nur die Programmierschritte nacheinander und nicht zeitgleich vollziehen.
Der Seitenhieb auf die Profis ist unangebracht. Du hast nur keine Ahnung wie der Nickname verrät. Dafür kann keiner was.


RE: Telenot complex200 400 - Alarmservice-Hamburg - 21-09-2014 15:59

(21-09-2014 11:50)Hübi null Ahnung schrieb:  ...Und wenn mir ein Provi gesagt hätte das das nun nicht möglich wäre hätte Ich mir das Kabel und Software sparen können. Aber so ist das mit den Provis.

Es zeugt von absoluter Unprofessionalität, wenn man sicherheitskritische Dinge veröffentlicht. Am Besten schreibt man im Netz noch, wie die eigene Anlage am leichtesten "überwunden" werden kann. Der Dank aller, die die gleiche Anlage besitzen, wird Dir sicher sein.

Hättest Du meinen Rat in #2 befolgt, wären Dir die erwähnten Kosten für Kabel und Software erspart geblieben. Soviel zu den Ratschlägen der PROVIS.