Terxon sx geht sofort los - Bengi - 05-03-2015 18:37

Hallo habe die Alarmanlage angeschlossen und konfiguriert, a die Zone wo nicht belegt sind habe auch eine Brücke angeschlossen, und an die bedienteil die nicht belegte Zone auf 00 eingestellt.

Sabotage Kontakte ( COM A/T ) habe ich auch eine Brücke angeschlossen.

Mein Problem ist: sobald ich die anläge aktivieren nach der Ablauf der angestellte zeit geht die Sirene sofort los, habe zwei bewegungsmelder dran, die habe ich auch mit 00 deaktiviert zum testen habe keine erfolg.

Kann da mir jemand helfen weiss nicht mehr was ich noch teste soll..


RE: Terxon sx geht sofort los - Time_to_wonder - 05-03-2015 19:17

Ich glaube, da ist was falsch angeschlossen. Kannst Du mal ein Foto von der Klemmleiste einstellen, an der Sirene, Melder, Sabo etc. angeschlossen sind?


RE: Terxon sx geht sofort los - Alarmservice-Hamburg - 05-03-2015 19:50

(05-03-2015 18:37)Bengi schrieb:  ...Mein Problem ist: sobald ich die anläge aktivieren nach der Ablauf der angestellte zeit geht die Sirene sofort los...

Wahrscheinlich hast Du die Sirene an einen Ausgang angeschlossen, der auf "AKTIV FOLGEND" eingestellt ist. Der muss auf "SIRENE" eingestellt sein.


RE: Terxon sx geht sofort los - Bengi - 08-03-2015 10:41

Danke erstmal ..
die Sirene habe ich auf opt3 angeschlossen, Blitzer auf opt2, dann 0V auf öffner der Sirene auf TR .


RE: Terxon sx geht sofort los - Alarmservice-Hamburg - 08-03-2015 12:28

(08-03-2015 10:41)Bengi schrieb:  Danke erstmal ..
die Sirene habe ich auf opt3 angeschlossen...


Dann muss die Einstellung im Programmiermodus 083 = SIRENE sein!


RE: Terxon sx geht sofort los - Bengi - 08-03-2015 17:32

Meinst du vielleicht dieser Punkt


RE: Terxon sx geht sofort los - Alarmservice-Hamburg - 08-03-2015 20:17

(08-03-2015 17:32)Bengi schrieb:  Meinst du vielleicht dieser Punkt

Ja, 083 = SIRENE 00

082 = BLITZ FOLGEND 08

Das andere Ende von Blitz und Sirene gehört an + 12 Volt!

Über OP2 wird der Blitz, über OP3 die Sirene gegen GND geschaltet.


RE: Terxon sx geht sofort los - Bengi - 09-03-2015 11:04

Ich versuche es, dann werde ich mich nochmal melden vielen Danke nochmal ;-)


RE: Terxon sx geht sofort los - Bengi - 11-03-2015 18:17

Das hat super geklappt !!

Vielen Vielen danke ihr wart sehr hilfsreich..