NÄCHSTE Verzögerung - Georgi - 01-04-2015 16:13

Ich habe das Prinzip "NÄCHSTE VERZÖGERUNG" verstanden.

Dennoch bleibt mir folgende Frage:
Spielt die Einstellung-Auswahl am Funk-Bewegungsmelder (Sofort/Verzögert) eine Rolle (wie es bei der Zentral-Einstellung "Natürlich" der Fall wäre)
oder übertrumpft die Zentral-Einstellung "Nächste Verzögerung" die Einstellung im Melder?

Gruß
Georg


RE: NÄCHSTE Verzögerung - Daniel J - 01-04-2015 16:26

hallo,

am melder direkt muss du den pin auf DEL lassen. dann kannst du den rest (reaktionen) per software einstellen. stellst du den melder auf INS, dann spielt die einstellung per olink keine rolle und der melder gibt immer einen sofort alarm raus.

lg daniel

die reaktion SOFORT alarm kannst du ruhig per olink einstellen (zentrale).


RE: NÄCHSTE Verzögerung - Georgi - 01-04-2015 20:26

Vielen Dank für die Auskunft.

Das Verhältnis zwischen der Einstellerei im Melder und in der Zentrale ist nicht immer optimal beschrieben und zwar in vielen Threads hier angesprochen, aber doch nicht immer genau zur individuellen Frage zielführend.

Darf ich zusammenfassen und ihr berichtigt mich:

Bewegungsmelder "INS" --> "Sofort", egal was in Zentrale programmiert
Bewegungsmelder "DEL" --> Abhängig davon, was in Zentrale programmiert ist.

Gruß
Georg


RE: NÄCHSTE Verzögerung - timbaum - 01-04-2015 20:37

Hallo,

(01-04-2015 20:26)Georgi schrieb:  Das Verhältnis zwischen der Einstellerei im Melder und in der Zentrale ist nicht immer optimal beschrieben und zwar in vielen Threads hier angesprochen, aber doch nicht immer genau zur individuellen Frage zielführend.

Es ist eigentlich ganz einfach. Die Melder werden in einer Grundstellung geliefert. (DEL) und da können sie bleiben. Blush Für den Einsatz im OASIS System ist es nicht notwendig die Reaktion IM Melder zu verstellen. Das wird alles über die Software gemacht. Daher ist das auch nicht weiter in der Anleitung beschrieben. Die INS Einstellung wird im Zusammen hang mit anderen nicht OASIS Komponenten gebraucht.


Zitat:Bewegungsmelder "INS" --> "Sofort", egal was in Zentrale programmiert

Nein, er ist bei der Einstellung NATÜRLICH dann auch SOFORT. Angel Alles andere so wie in der Software eingestellt. Cool

Zitat:Bewegungsmelder "DEL" --> Abhängig davon, was in Zentrale programmiert ist.

Stimmt.

Gruß Tim


RE: NÄCHSTE Verzögerung - Georgi - 01-04-2015 21:29

Jetzt verstanden.
Vielen Dank Smile