Anschluss Schlüsselschalter an 561-H8 - timo2611 - 13-11-2015 10:39

Hallo ich habe das Forum grade gefunden und mich neu angemeldet da ich eine Frage zum Anschluss eines Schlüsselschalter an die Alarmzentrale 561-H8 habe und hoffe das mir jemande helfen kann.

Ich habe in der Werkstatt meiner Eltern die Alarmzentrale 561-M8 gegen die 561-H8 getauscht und habe jetzt das Problem mit dem Schlüsselschalter. Ich konnte alles 1 zu 1 übernhemen nur die H8 hat nur einen Lötpin für die Sabotage die M8 hatte zwei der Schlüsselschalter hat auch zwei Sabotage Ausgänge wie schließe ich das jetzt an die H8 an?


RE: Anschluss Schlüsselschalter an 561-H8 - Zetfas1000 - 13-11-2015 20:38

Installationsanleitung Seite 37 ist der Anschluss von Blockschloss ( oder auch Schlüsselschalter) mit Anschaltbild beschrieben.


RE: Anschluss Schlüsselschalter an 561-H8 - timo2611 - 13-11-2015 21:00

das habe ich schon gesehen dort ist beschrieben das ein kabel vom blockschloss bzw. schlüsselschalter auf ST8 Pin 5 geht und wo klemme ich das zweite kabel an der schlüsselschalter hat 2 sabotageausgänge an der 561-M8 waren auch zwei pins dafür. der schlüsselschalter ist ein esser SS90


RE: Anschluss Schlüsselschalter an 561-H8 - Zetfas1000 - 13-11-2015 21:14

Dort siehst Du dann auch, welche kontakte was schalten, wo ist das Problem?
Die H8 hat eben nur 1 gemeinsamen 0V Potetial für alle Linien. Bei der M8 war der Sabo getrennt ausgeführt. das musst Du im SS90 entsprechend umverdrahten.


RE: Anschluss Schlüsselschalter an 561-H8 - 5624 - 16-11-2015 21:36

Oder einfach den übrigen Draht mit an 0V/GND an der Zentrale gehen, dann braucht man im SS90 nichts ändern.