Hallo
Ich benötige einen Ausgang sobald sich die EA Verzögerungszeit aktiviert, und nicht erst nachdem der Alarm los geht.
Hintergrund ist ein Schlüsselschalter der die Anlage nur ausschalten darf wenn zuvor kein Melder ausgelöst hat.
Aufgabe: EA Verzögerungszeit aktiv = Ausgang Signal 1.
Anlage: Terxon M
Wie geht das ?


RE: Ausgang schon bei EA Verzögerung ansteuern - evertech - 15-01-2016 23:38

Manual Seite 70 Relaisausgang/ Parameter 01 schon versucht ?


RE: Ausgang schon bei EA Verzögerung ansteuern - Daniel1973 - 15-01-2016 23:52

Danke, müsste nur etwas umverdrahten ( Sirene hängt dann )


RE: Ausgang schon bei EA Verzögerung ansteuern - evertech - 15-01-2016 23:59

Kannst ja auch einen anderen Ausgang dafür nehmen.
OP2 zum Beispiel.


RE: Ausgang schon bei EA Verzögerung ansteuern - Daniel1973 - 15-01-2016 23:59

Das geht ja auch bei 083 Parameter 01


RE: Ausgang schon bei EA Verzögerung ansteuern - evertech - 16-01-2016 00:01

Big Grin Da haben wir ja zur selben Zeit gepostet.