Stromversorgung JA-81E - franix - 02-02-2016 21:31

Hallo,

bin neu hier im Forum und habe nach einiger Zeit des mitlesens eine erste Frage (in der Suche konnte ich leider nichts passendes finden).

In der Beschreibung des JA-81E Bedienteiles ist angegeben:
"Spannungsversorgung: 10-14 V DC über die Busleitung"

Im Bedienteil befindet sich aber noch ein Batteriefach.
Wird bei einem Stromausfall nicht das Notstromakku der Zentrale zur Versorgung des Bedienteiles herangezogen?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Grüße
franix


RE: Stromversorgung JA-81E - Suroma - 02-02-2016 21:35

Wird bei einem Stromausfall nicht das Notstromakku der Zentrale zur Versorgung des Bedienteiles herangezogen?
Ja, der notstromakku versorgt auch das bedienteil.


RE: Stromversorgung JA-81E - franix - 06-02-2016 09:43

Hallo Suroma,

danke für deine Rückmeldung.

War mit meiner Frage wohl etwas zu voreilig.
Habe die Alarmanlage gestern geliefert bekommen und gleich die Bedienteile geöffnet.. Das Batteriefach ist ja garnicht verdrahtet.
Sah auf einem Foto aus dem Inet irgendwie anders aus.

Grüße
franix