Satel Integra 32: Verbindung mit Guardx - Norbert17 - 18-04-2016 19:13

Seit einiger Zeit versuche ich eine Verbindung zwischen der Integra 32 und dem Programm Guardx aufzubauen um die Anlage auf dem Rechner überwachen zu können, leider aber ohne Erfolg.
Ich benutze die einfache Verbindungslösung über die RS232 Schnittstelle/USB Wandler und habe mit Dloadx keine Probleme.
In den diversen Unterlagen habe ich keine Anleitung gefunden die den korrekten Verbindungsaufbau beschreibt.

Wer kann helfen?


RE: Satel Integra 32: Verbindung mit Guardx - Animal - 18-04-2016 19:42

war keine silberne Errichteranleitung dabei? Ziemlich hinten ist die Einrichtung des IP-Moduls erklärt, da kommt auch die Installation und Einrichtung von GuardX.
Im Prinzip die COM-Schnittstelle wählen (anstatt IP) den GuardX-Schlüssel eintragen, dann den Zugangscode (Benutzercode) und dann kannst Du den Plan erstellen und die Visualisierung nach Belieben anpassen.
Über RS-232 habe ich das schon seit Jahren nicht mehr gemacht, sondern immer über IP. Der Weg ist aber ähnlich.


RE: Satel Integra 32: Verbindung mit Guardx - Norbert17 - 19-04-2016 20:55

Danke für die schnelle Antwort.
eine silberne Errichteranleitung habe ich nicht bekommen.
Aus dem Internet habe ich mir von Satel die Bedienungsanleitung, die Anleitung für den Errichter und die Parametrierung heruntergeladen.
Ist die "Anleitung für den Errichter" die silberne Errichteranleitung?
Einen GuardX-Schlüssel habe ich nicht entdeckt.