Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? - mabo - 24-05-2016 09:30

Hallo!

Hat jemand Erfahrungen mit dem Rauch- und Hitzemelder 8005ST in einer Garage sammeln können?

Ich hab da ein paar Bedenken, da die Staubentwicklung und sicher auch die Möglichkeit kleinerer Insekten deutlich größer als in einem Wohnraum ist. Gut, man kann den optischen Melder auch deaktivieren, aber beide Sensoren wären schon besser.

Würde mich über Erfahrungen freuen.

PS: Hab im Forum noch nichts dazu gefunden ...

Vielen Dank vorab!

Torsten


RE: Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? - smith007 - 25-05-2016 00:06

Also um Insekten musst du dir beim Rauchmelder keine Sorgen machen.
Wo hast du da bedenken?

Was Staubentwicklung angeht könnte das zu einem Problem werden.
Wenn du da z.B am Fegen bist.
Es sind ja optische Sensoren die können dann zwischen Staub und Rauch nicht unterscheiden.


RE: Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? - funkistnichtalles - 25-05-2016 05:21

Das mit den Insekten stimmt so pauschal nicht.
Je kleiner die werden, desto größer können die Probleme werden.
Gerade dann, wenn sie anfangen, unter dem Sockel zu wohnen und die Einflugschneise nicht mehr treffen. Es gab ne Serie Apollo Melder, die haben die Mücken angezogen. Das muss am Infrarot-Level gelegen haben. Es wurde dann geändert und dann war Ruhe.
Mit dem Staub muss man in der Tat aufpassen, auch beim Starten mancher Dieselfahrzeuge.
Deswegen werden in Garagen (öffentlichen) keine Rauchmelder eingesetzt.


RE: Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? - Time_to_wonder - 25-05-2016 05:36

(25-05-2016 00:06)smith007 schrieb:  Also um Insekten musst du dir beim Rauchmelder keine Sorgen machen.
Wo hast du da bedenken?

Einspruch!
Insekten könnten sehr wohl die Ursache für Fehlauslösungen sein, das hatte ich selbst schon mehrfach.

Ist die Garage beheizt? Wenn nicht, könnte kondensierende Feuchte noch ein Problem werden.


RE: Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? - mabo - 25-05-2016 11:16

Danke für die Rückmeldungen! Die Garage ist direkt ans Haus gebaut. Darum hätte ich schon gern einen Brandmelder und diesen möglichst in die Alarmanlage eingebunden. Beheizt ist die Garage nicht, aber frostfrei. Probleme mit Kondenswasser erwarte ich nicht.

Was haltet ihr von der Möglichkeit den optischen Sensor zu deaktivieren und nur den Hitzesensor aktiv zu lassen? Könnte ich hier im Sommer Probleme mit der Hitze direkt unter der Decke bekommen?

Freundliche Grüße
Torsten Günzke


RE: Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? - Jens Knoche - 25-05-2016 15:11

Hallo Torsten,

die Temperatur unter der Garagendecke müsste für eine Auslösung 60°C überschreiten.

Gruß Jens


RE: Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? - smith007 - 25-05-2016 19:32

Interessant das mit den Insekten.
Hätte ich jetzt nicht vermutet.

Und wenn die noch bii sn den optischen Sensor vordringen kann es natuerlich laut werden.


RE: Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? - neufre - 25-05-2016 22:07

Hier wurde nach Erfahrungen gefragt...
Ich bin ja fast der Überzeugung das ein Infrarotmelder in Garagen da manchmal bessere Dienste leistet - jedenfalls bei offener Flamme. Gerade erst in einem Autohaus erlebt: In der Werkstatt entflammte in Abwesenheit ein Motor. EMA mit IRs und BMA mit Multisensoren vorhanden. EMA löst zuerst aus, erst 1 Minute später kommt die BMA. Nur mal so als Denkansatz....


RE: Indexa 8005ST in einer Garage - Erfahrungen? - Time_to_wonder - 27-05-2016 08:10

Moin,

naaaja.

Also in der normalen häuslichen Garage würde ich doch eher davon ausgehen, dass eine Gefährdung mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Schwelbrand beginnt. Und den detektieren nun mal weder Wärmemelder noch Flammenmelder mit IR-Technologie. Die sehen bzw. spüren beide erst den offenen Vollbrand. Und das kann zumindest im genannten Umfeld ein Wärmemelder sicher genauso gut wie ein Flammenmelder. Gibt es sowas überhaupt für DiY?

Bei mir habe ich das Fehlalarmrisiko eines optischen Streulichtmelders mal ganz gewagt in Kauf genommen, in der Garage und auf dem Dachboden. Und den Fehlalarm durch ne Spinne hatte ich dann im Flur. Ich denke, so kann man es machen.