Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
winfem - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff (/forumdisplay.php?fid=91)
+--- Thema: winfem (/showthread.php?tid=986)



winfem - eib-systemtechnik - 27-04-2012 15:49

Hallo
Was und wofür ist der Meldergruppenoffset wei winfem?
Gruß
Udo


RE: winfem - Toxx - 27-04-2012 22:38

(27-04-2012 15:49)eib-systemtechnik schrieb:  Hallo
Was und wofür ist der Meldergruppenoffset wei winfem?
Gruß
Udo

So eine Frage würde ich eher hier stellen:


http://www.sicherheitstechnik-forum.de/index.php


grüße


RE: winfem - security - 27-07-2012 12:16

Warum hier wird mann auch geholfen..

Die Meldergruppenoffsets sind da um bei den LED Bedienteilen die Meldergruppen zu zuweisen. Das bedeutet wenn du z.B ein 10MG LED BT hast und das erste LED bei MG1 beginnen soll, musst du Offset 1 einstellen.

Bei dem 2. 10MG musst du dementsprechend Meldergruppenoffset 11 einstellen damit der rest angezeigt wird.

Hoffe dir damit geholfen zu haben.