Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben [auf]
  Thema: Verständnisfrage: Anschluss Sabotagekontakt + Melderkontakt an IUI-AMAX Bedienteil
Beitrag: „Bedienteil-Meldegruppe“

1. Der Anschluss einer „Bedienteil-Meldegruppe“ erfolgt eben nur am Bedienteil (COM u. Z1). Der Zustand der Meldegruppe wird über den „Bus“ an die Zentrale übermittelt. Bei Verwendung einer „Bedientei...
astronom Bosch 3 6.747 19-10-2018, 12:48
  Thema: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet
Beitrag: RE: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2...

Hallo, das Relais (NC oder NO) mit einem freien "Alarmeingang" (z.B. L7) und mit dem dazugehörigen COM (für L7 der COM zwischen L7 und L8) verbinden. Ein Widerstand wird nicht benötigt, wenn in der A...
astronom Bosch 5 7.705 04-12-2017, 21:56
  Thema: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet
Beitrag: RE: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2...

Hallo, zur App bzw. Steuerung über Internet habe ich leider keine Info. Das Ein- bzw. Ausschalten der Anlage ist aber z. B. über die Meldegruppenfunktion 14 (Schlüssel EXTERN-Umschaltung) möglich. E...
astronom Bosch 5 7.705 01-12-2017, 19:05
  Thema: LX: nur ein Erw.-BDT?
Beitrag: RE: LX: nur ein Erw.-BDT?

Hallo, zum Thema Gong: Vielleicht hilft die Info zu Funktion 3-1 auf Seite 4 der ADMINISTRATORENANLEITUNG (nicht Errichterhandbuch). Gruß Astronom
astronom ABUS Terxon SX, MX oder LX 8 5.703 18-03-2016, 20:51
  Thema: Downloader mit USB
Beitrag: RE: Downloader mit USB

(06-03-2015 16:13)burkm schrieb:   (04-01-2015 15:38)Joschka schrieb:  Nochmals danke für die bisherigen Tipps. Nächstes Prob: Zugang :D Anlage über Nullmodemkabel und USB/seriell-Konverter...
astronom ABUS Terxon SX, MX oder LX 13 11.038 11-02-2016, 21:41
  Thema: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm?
Beitrag: RE: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blink...

(17-01-2016 18:20)marc4177 schrieb:  Wenn ein Alarm ausgelöst wird, dann zeigt dein Bedienteil das nicht an. Danke für die Info. Astronom
astronom Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.844 17-01-2016, 22:21
  Thema: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm?
Beitrag: RE: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blink...

Danke! Bin gespannt... LG Astronom
astronom Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.844 10-01-2016, 21:53
  Thema: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm?
Beitrag: RE: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blink...

(10-01-2016 17:23)megagramm schrieb:  Die Secvest kann nur 4 Drahtzonen, damit wirst Du wohl nicht auskommen. Ein Funkalarmanlage einzubauen und die Funkmöglichkeiten nicht zu nutzen, scheint ei...
astronom Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.844 10-01-2016, 17:55
  Thema: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm?
Beitrag: RE: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blink...

(10-01-2016 16:06)Alarmservice-Hamburg schrieb:   (10-01-2016 13:50)astronom schrieb:  ...da ich fast ausschließlich die vier Draht Zonen (mit 2-Draht CC) nutzen würde u. Funk-Öffnungsmelde...
astronom Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.844 10-01-2016, 17:07
  Thema: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm?
Beitrag: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend ...

Hallo zusammen, meine bisherigen Planungen sahen zwar eine Terxon LX vor (Vorteil viele Drahtzonen u. Relaisausgänge etc.), aber ich möchte als Alternative auch die „neue“ SECVEST in Betracht ziehe...
astronom Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.844 10-01-2016, 13:50
  Thema: LX Relaisausgänge Programmieren ..
Beitrag: RE: LX Relaisausgänge Programmieren ..

... vielleicht hilft die Testfunktion 92-1 (Seite 92). Kontrolle der Zuordnung über die 5 entsprechenden LED auf der Platine. Die Lösung wäre für mich von großem Interesse, da ich mit der LX auf best...
astronom ABUS Terxon SX, MX oder LX 4 3.586 21-11-2015, 20:32
  Thema: LX Relaisausgänge Programmieren ..
Beitrag: RE: LX Relaisausgänge Programmieren ..

Hallo, nach meinem Verständnis des Errichterhandbuchs (Softwarestand 3.11 - Version 2) für das zweite Relais den Ausgang 2. Die Ausgänge 3 bis 5 sind offensichtlich Transistorausgänge. -Seite 10, Ü...
astronom ABUS Terxon SX, MX oder LX 4 3.586 20-11-2015, 21:57