Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben [auf]
  Thema: FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt
Beitrag: FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt

Hallo zusammen, leider ist mir an einem meiner Fensterkontakte das Unterteil des Gehäuses kaputt gegangen. Mittlerweile weiß ich, dass es bei Abus Ersatzgehäuse gibt. Zwar nur in weiß (braun wäre mir...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 0 241 25-01-2024, 21:20
  Thema: Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren
Beitrag: RE: Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren

Es gibt für mich gute Gründe in diesem Fall den Sabotagekontakt zu deaktivieren bzw. zu überbrücken und gleichzeitig doch noch den Öffnungskontakt zu nutzen. Wenn also jemand was wirklich nützliches z...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 5 3.177 25-01-2024, 20:19
  Thema: Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren
Beitrag: RE: Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren

Mir würde es schon reichen, wenn ich wüsste wo ich eine Brücke einlöten kann, um den Sabotagekontakt dauerhaft zu überbrücken.
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 5 3.177 24-01-2024, 19:48
  Thema: Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen
Beitrag: RE: Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen

So ich habe die Aufgabe folgendermaßen gelöst. FUBE50001 eingelernt und dem Teilbereich 2 zugeordnet. Somit kann dort nur der TB2 aktiviert und deaktiviert werden. Benutzer nur für Teilbereich 1 angel...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 5 3.330 19-01-2024, 14:55
  Thema: Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen
Beitrag: RE: Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen

Hallo, ich möchte gerne folgendes Szenario in meiner Secvest einrichten. 1.Teilbereich 1 soll nur an der Zentrale intern u. extern aktiviert und deaktiviert werden können. Wobei extern erst aktivier...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 5 3.330 17-12-2023, 16:52
  Thema: Probleme mit Zugriff auf Level4
Beitrag: RE: Probleme mit Zugriff auf Level4

So.....Problem gelöst. Level 4 Benutzer wie folgt angelegt: 1.Namen vergeben 2.Benutzercode (6-stelliger Zahlencode) vergeben und bestätigt 3.eigenes Fernpasswort für den Level 4 Benutzer eingetragen...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 8 1.038 11-12-2023, 17:08
  Thema: Probleme mit Zugriff auf Level4
Beitrag: RE: Probleme mit Zugriff auf Level4

Hallo, ich habe auch Probleme mit dem Level 4 Benutzer. Eine Anmeldung über die Web-Oberfläche ist nicht mehr möglich. Habe daher an der Zentrale den Level 4 Benutzer gelöscht und anschließend über di...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 8 1.038 07-12-2023, 14:30
  Thema: Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche!
Beitrag: RE: Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Webober...

Bis auf das App löschen habe ich alles gemacht. Aber die Zentrale war ja auch nicht nur mehr per App erreichbar, sondern auch nicht per ping über einen Computer. Habe jetzt mal die App gelöscht und w...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 19 24.778 12-12-2021, 13:34
  Thema: Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche!
Beitrag: RE: Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Webober...

(23-10-2021 09:47)Andy1805 schrieb:  Hallo zusammen, ich habe heute mich mal wieder mit dem Problem beschäftigt, dass meine beiden Secvest Touch Alarmanlagen täglich neu gestartet werden müssen,...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 19 24.778 12-12-2021, 13:06
  Thema: FUMK50010B Reedkontakt defekt
Beitrag: RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt

Hallo falls es jemanden interessiert ich habe den Melder repariert. Der Elektrohändler, der mir die Anlage verkauft hat, hat mir zum Nulltarif einen Reedkontakt besorgt. Diesen habe ich eingelötet u...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 7 2.876 04-11-2020, 17:56
  Thema: FUMK50010B Reedkontakt defekt
Beitrag: RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt

Danke für die Info. Dass Technik versagt kann ja mal vorkommen. Grundsätzlich sollte aber Sicherheitstechnik so ausgelegt werden, dass bei einem Defekt die Anlage nicht mehr scharf geschaltet werden k...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 7 2.876 02-10-2020, 16:35
  Thema: FUMK50010B Reedkontakt defekt
Beitrag: RE: FUMK50010B Reedkontakt defekt

(16-09-2020 21:27)peteralarm schrieb:  Ein kleiner Trost für dich, das ganze Abus Zeugs ist von Eaton. Das beunruhigt mich eher, als dass es tröstet.:confused:
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 7 2.876 28-09-2020, 18:20
  Thema: Rauchmelder Gira Dual Q am Ausgang/Relaisausgang als Innensirene nutzen
Beitrag: RE: Rauchmelder Gira Dual Q am Ausgang/Relaisausga...

Hallo, ich habe es mit einem Draht Ausgang und mehreren Kombi Ausgängen gelöst. Bei intern aktiv und Einbruchalarm piepsen die Rauchmelder nicht, bei Einbruch in Abwesenheit dagegen schon. Wenn noch ...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 4 3.918 16-09-2020, 19:31
Cool Thema: FUMK50010B Reedkontakt defekt
Beitrag: FUMK50010B Reedkontakt defekt

Hallo, an einem meiner Fenstermelder scheint der Reedkontakt defekt zu sein. Mal schließt er nicht und noch schlimmer manchmal öffnet er nicht. Jetzt meine Fragen dazu: 1. Hat jemand auch schon mal e...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 7 2.876 16-09-2020, 18:07
  Thema: Konfiguration Push Mitteilungen
Beitrag: Konfiguration Push Mitteilungen

Hallo Bei mir erscheinen im Menue Konfiguration Push Mitteilungen keine Geräte dich ich für Push Mitteilungen freischalten kann. Ich habe 2 Handys über die APP mit der Anlage verbunden und bis auf Pus...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 1 2.978 13-11-2019, 20:53
  Thema: Fensteröffnungszeit
Beitrag: RE: Fensteröffnungszeit

Hallo ich habe es jetzt mal umgesetzt. Allerdings habe ich keinen Transistorausgang verwendet, da ich mir nicht sicher bin ob die Spannung des Transistorausgangs mit den Eingängen der Secvest harmonie...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.251 03-11-2019, 18:31
  Thema: Fensteröffnungszeit
Beitrag: RE: Fensteröffnungszeit

(07-01-2019 09:37)Marianne Sommer schrieb:  Der A302 dient eigentlich nur zur Rücksetzung des Technikalarms, da die Zeitfunktion der Secvest nur eine Abfallverzögerung bietet und keine Anzugsver...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.251 27-10-2019, 13:18
  Thema: Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration
Beitrag: RE: Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration

(23-10-2019 13:25)falconiform78 schrieb:  Hallo Das Schalten nach zeit X Funktioniert mit der Secvest nicht! - Den Ausgängen können solche Logiken nicht zugewiessen werden - (Anm ist auch eine ...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 6 4.064 26-10-2019, 17:37
  Thema: Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration
Beitrag: RE: Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration

Hat denn keiner einen Tipp?
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 6 4.064 22-10-2019, 19:24
  Thema: Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration
Beitrag: Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration

Hallo, ist es möglich einen Drahtausgang folgendermaßen zu konfigurieren: Ausgang schaltet wenn Zone geöffnet wird allerdings erst nach Zeit X Bisher ist es mir nur gelungen ein Impulsverhalten zu ge...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 6 4.064 17-10-2019, 11:44
  Thema: Version 3.01.14
Beitrag: Version 3.01.14

Hallo ich habe z.Zt. die Version 3.01.01 installiert. Wie kann ich herausfinden welche Unterschiede es zur aktuellen Version 3.01.14 gibt bzw. ist es generell empfehlenswert das Update durchzuführen...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 2 2.829 15-10-2019, 12:03
  Thema: Fensteröffnungszeit
Beitrag: RE: Fensteröffnungszeit

So habe heute mal die Zeit gehabt um das zu testen. Bin aber schon bei der Konfiguration des ersten Ausgangs gescheitert. Wenn ich konfiguriere wie vorgegeben dann steht im Status beim Ausgang 301 bei...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.251 10-10-2019, 21:39
  Thema: Abus Server Status rot
Beitrag: RE: Abus Server Status rot

Habe es jetzt folgendermaßen ausgeführt: 1.Anlage auf dem ABUS Server gelöscht 2.Anlage auf allen Handys in der APP gelöscht 3.Anlage über Pfeiltasten neu gestartet Nach kurzer Zeit war die Anlage wi...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 12 11.016 15-01-2019, 20:05
  Thema: Abus Server Status rot
Beitrag: RE: Abus Server Status rot

(14-07-2018 12:39)megagramm schrieb:  Anlage beim Server löschen, App löschen, Anlage resetten und neu starten. Sie muss sich neu eintragen; LG megagramm Hallo, wie soll die Anlage resettet...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 12 11.016 15-01-2019, 16:38
  Thema: Fensteröffnungszeit
Beitrag: RE: Fensteröffnungszeit

Hut ab, da muss man zuerst mal drauf kommen. Mir ist nur nicht klar wo beim Drahtzoneneingang Kontak1 und 2 sind. VG und Danke joshua68
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.251 12-01-2019, 20:00
  Thema: Fensteröffnungszeit
Beitrag: RE: Fensteröffnungszeit

Danke, die Idee ist echt gut. Mal sehen wie ich das umsetzen kann ohne separate Spannungsversorgung und möglichst klein von der Bauform her. Gruß joshua68
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.251 06-01-2019, 10:51
  Thema: Fehler in Firmware V 3.01.11?
Beitrag: RE: Fehler in Firmware V 3.01.11?

Dass das nicht gut ist wenn man die Anlageaktivierung starten kann wenn die Tür offen ist und es dann nicht geht ist mir auch klar. Fakt ist aber, dass es bei den älteren FW Versionen auch so war und ...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 4 3.754 16-12-2018, 14:51
  Thema: Fensteröffnungszeit
Beitrag: Fensteröffnungszeit

Hallo Ich würde gerne überwachen wie lange ein Fenster geöffnet ist. Wenn eine gewisse Öffnungszeit überschritten ist z.B. 15 min soll mich die Secvest darüber informieren. Ist das irgendwie realisier...
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 10 6.251 16-12-2018, 14:44
  Thema: Fehler in Firmware V 3.01.11?
Beitrag: RE: Fehler in Firmware V 3.01.11?

Das ist normal so und war auch in den anderen Firmwareversionen nicht anders. So ist es auch in der Anleitung beschrieben.
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 4 3.754 16-12-2018, 14:07
  Thema: Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen
Beitrag: RE: Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen

Wie de- bzw. aktivieren deine Benutzer die Anlage?
joshua68 Secvest (neue Version ab 2015) 5 3.330 16-12-2018, 14:04