  Thema: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung
Beitrag: RE: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung

@M-d-ley, dann werde ich das mal antesten. Mehr als schifgehen kann das ja nicht. Danke paddel
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 11.614 20-03-2017, 19:59
  Thema: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung
Beitrag: RE: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung

@M-d-ley, die Leistungsüberwachung hab ich raus und "Funtion 400 Allg. MG überwachung löschen" ist erledigt. Fehler sind weg. Also auch hier einen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Weißt du zu...
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 11.614 20-03-2017, 16:01
  Thema: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
Beitrag: RE: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen

@M-d-ley, herzlichen Dank für deine Hilfe. Auslesen hat geklappt. Wenn man die Anlage mit der falschen Version eingibt bekommt man die Rückmeldung das die Gewählte version nicht mit der Anlagenversio...
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 9.061 19-03-2017, 20:40
  Thema: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
Beitrag: RE: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen

Wird beim Reset nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt? Ich habe kein Display an der Anlage?! Beim Anlegen der Anlage wird ja die Version der Anlage abgefragt und da hänge ich jetzt schon wieder.
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 9.061 19-03-2017, 20:12
  Thema: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung
Beitrag: RE: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung

Hallo M-d-ley, Danke für deine Mühe mit mir. Ich möchte als erstes die Daten sichern, so dass ich diese zurück schreiben kann wenn es notwendig sein sollte. Ich weiß, dass man sich schnell eine Einri...
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 11.614 19-03-2017, 20:09
  Thema: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
Beitrag: RE: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen

Danke, wo finde ich die Version der Anlage? In meinen Unterlagen steht dazu nichts. Danke für die Antwort paddel
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 9.061 19-03-2017, 20:04
  Thema: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung
Beitrag: RE: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung

geht da mit dem 5stelligen Bediencode? Den sechstelligen habe ich nicht
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 11.614 19-03-2017, 19:55
  Thema: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
Beitrag: RE: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen

Winfem starten Musteranlage MB100.10 parametrierdaten von Anlage holen ( ICon) USB DS auswählen Fehlermeldung
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 9.061 19-03-2017, 19:53
  Thema: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung
Beitrag: RE: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung

@M-d-ley, Funktion 400 sagt mir gerade nicht viel. Kannst du das etwas erläutern? Danke
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 11.614 19-03-2017, 19:49
  Thema: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
Beitrag: RE: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen

@M-d-ley via USB, Fernzugriff geht nicht, da keine ISDN-leitung mehr vorhanden ist.
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 9.061 19-03-2017, 19:44
  Thema: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung
Beitrag: RE: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung

@M_d_ley kannst du mir noch einen Tip zum ausgelösten Fensterkontakte- Problem geben?
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 11.614 19-03-2017, 19:42
  Thema: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung
Beitrag: RE: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung

Es gibt momentan keinen Zweitweg, da ich noch nicht weiß, ob ich die DS-9600 an die Fritzbox anschließen kann. Was heißt "UEG verhindert Zwangsläufigkeit" Danke paddel
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 11.614 19-03-2017, 19:40
  Thema: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung
Beitrag: RE: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung

Hallo M-d-ley, Störungen werden 2 angezeigt. 1. UEG verhindert Zwangsläufigkeit ( ????? ) 2.Fernsprechleitung gestört ( ist klar, da die DS-9600 keine ISDN-Verbindung mehr hat). ISDN hat die Telekom ...
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 11.614 19-03-2017, 19:33
  Thema: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung
Beitrag: 561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung

Hallo zusammen, Nachdem der Sabotagealarm ausgeschaltet ist, habe ich jetzt noch die Fehlermeldung Sammelstörung und einen Ausgelösten Alarm über eine Gruppe an der zwei Fensterkontakte angeschlossen...
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 18 11.614 19-03-2017, 19:16
  Thema: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
Beitrag: RE: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen

Hallo Alarmstrippe, habe ich schon getan, das Ergebnis ist aber gleich. Er war auf On und ich habe Ihn probeweise auf off gesetzt. Hat aber keine Änderung gebracht. Gruß paddel
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 9.061 19-03-2017, 19:09
  Thema: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
Beitrag: RE: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen

Hallo M-d-ley, in der Bedienungsanleitung steht : Löschen eines Sabotage Alarms -Gültigen Code eingeben ( 6stellig ) usw. Mit der Revisionstaste meinst du die Taste TA1 über dem Programmierschalter ...
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 9.061 19-03-2017, 17:40
  Thema: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen
Beitrag: 561-MB24 Parametrierdaten von der Anlage holen

Hallo zusammen, ich habe eine HW 561-MB24 die programmiert ist. Bei der Renovierung der Immobilie wurde leider der Sabotagealarm ausgelöst. Ich habe leider den 6-stelligen Schlüssel zur Rücksetzung d...
paddel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 14 9.061 19-03-2017, 17:08