Thema: How to turn off 230V siren in alarm
Beitrag: RE: How to turn off 230V siren in alarm
Hi MolinoDK,
what's the type of that 230 V siren?
JA-162 A ?
In the list of components you are able to set the reaction "No alarm". If you open the internal settings of the siren, then it allows yo... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
3 |
3.185 |
02-11-2019, 11:51 |
|
|
Thema: MyJablotron App Update mit Fehler
Beitrag: RE: MyJablotron App Update mit Fehler
Hallo bruchnix,
ist dies nur über die App der Fall,
oder auch bei Bedienung über das reale Bedienteil?
.
Ich hatte kürzlich einen Fall, bei dem die Unscharfschaltung über das Bedienteil (Gerät) nic... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
11 |
6.087 |
27-12-2019, 12:07 |
|
|
Thema: JA-80L als Kingel UND InnenSierene?
Beitrag: RE: JA-80L als Kingel UND InnenSierene?
Hallo IQ138,
hast du zwischenzeitlich schon eine Lösung gefunden ?
Ich habe momentan das gleiche Problem. Wollte meine betagte OASIS Anlage
nach Jahren wieder mal in Betrieb nehmen. Hatte eine ne... |
|
GT10 |
Alarmierung |
4 |
5.087 |
14-03-2020, 16:18 |
|
|
Thema: JA-163A Funk-Aussensirene
Beitrag: RE: JA-163A Funk-Aussensirene
Hallo Siteccharly,
dieses Problem hatte ich auch schon mal bei einer Sirene. Ursprünglich "Batterie leer" Meldung nach ungewöhnlich kurzer Zeit - o.k. neue Batterie rein, keine Besserung. Auch FW-Upd... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
8 |
2.976 |
27-11-2020, 22:08 |
|
|
Thema: Can't recive any calls on alarm
Beitrag: RE: Can't recive any calls on alarm
Hi MolinoDK,
could you solve the problem in the meantime?
LIST OF USERS / USER OVERVIEW
Ensure to type the phone number of user or admin
in the right way, for example like this +49152.... (witho... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
3 |
3.699 |
04-11-2019, 23:45 |
|
|
Thema: EIN & AUS Knopf funktioniert nicht mehr
Beitrag: RE: EIN & AUS Knopf funktioniert nicht mehr
Hallo,
wie peteralarm schon erwähnte, Alkakline Batterien statt Akkus.
Es könnte aber auch an der Kontaktierung liegen - diese 6 goldigen Federkontakte auf der Leiterplatte, welche auf die Kontaktb... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
3 |
1.102 |
23-05-2023, 15:09 |
|
|
Thema: JA-163A Funk-Aussensirene
Beitrag: RE: JA-163A Funk-Aussensirene
Hallo Siteccharly,
kurioserweise war ich heute zufällig an einer Anlage, um andere Komponenten anzulernen. Es wurden mir zur neu angelernten Komponente nun auch die FW-Updates der bereits vorhandenen... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
8 |
2.976 |
28-11-2020, 22:28 |
|
|
Thema: Außensirene JA-163A RB reagiert verspätet
Beitrag: Außensirene JA-163A RB reagiert verspätet
Hallo zusammen,
hatte schon jemand den Fall, dass die Funk-Außensirene JA-163A RB relativ spät erst anspricht?
Nach Ablauf der Eingangsverzögerung signalisiert das Bedienteil sofort den Alarm,
die ... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
1 |
2.675 |
24-08-2018, 16:11 |
|
|
Thema: Löschen von nicht benutzten Eingängen
Beitrag: RE: Löschen von nicht benutzten Eingängen
Hallo videofreak,
wenn du versuchst, den zweiten unbenutzten Eingang z.B. eines JA-150M in der Komponentenliste zu löschen, so wird die gesamte Komponente gelöscht (auch Eingang/Position 1 der Kompo... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
2 |
2.944 |
16-09-2019, 07:11 |
|
|
Thema: JA-163A Sirene + Sabotage
Beitrag: RE: JA-163A Sirene + Sabotage
Hallo Hubidu,
hatte ebenfalls schon solche Probleme, vor allem mit der neuen Ausführung, die mit dem Feder-Stößel an der Rückwand. Eine Aussage des Distributors war mal. Immer Basis-Platine und Decke... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
12 |
6.066 |
15-03-2021, 10:36 |
|
|
Thema: Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F BNL
Beitrag: RE: Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F
Hallo zusammen,
hatte ebenso ein neues JA-81F RGB über ebay gekauft, heute angekommen, und hab das gleiche Problem. Es wurde kein JA-81F RGB geliefert, sondern ebenso ein JA-81F (BNL). Kann bestätige... |
|
GT10 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
17 |
6.483 |
20-05-2021, 18:11 |
|
|
Thema: Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F BNL
Beitrag: RE: Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F
Hi zusammen,
es ist nun in der Tat so, dass es sich bei BNL Bedienteilen um Versionen für den BNL-Markt handelt, mit eigenständigen Funktionen wie auch Firmware, welche dann nur mit BNL Zentralen kom... |
|
GT10 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
17 |
6.483 |
21-05-2021, 09:29 |
|
|
Thema: Fehler Kommunikationsstörung
Beitrag: Ausfall / Kommunikationsstörung JA-154E
Hallo community,
hallo ses14,
ich hatte einen ähnlich gelagerten Fall mit wiederkehrendem Funkverbindungsabriss
und damit verbundenem Ausfall eines Bedienteils JA-154E (leider die am weitesten en... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
43 |
31.339 |
10-06-2019, 21:25 |
|
|
Thema: Bedienteil JA-154E
Beitrag: RE: Bedienteil JA-154E
Hallo Schuko66,
was sagt denn die Diagnose über die Funkverbindung zum BT ?
Ist die Kontaktierung zu den Segmenten (unebene Wand, Gehäuserückwand verzogen...) einwandfrei ?
LG GT10 |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
2 |
2.262 |
21-05-2021, 22:07 |
|
|
Thema: JA-154J Funk-Türklingeltaste - Abdeckung entfernen ?
Beitrag: JA-154J Funk-Türklingeltaste - Abdeckung entfernen...
Hallo,
hat jemand bereits die Abdeckung einer JA-159J Funk-Türklingeltaste entfernt, um ein Namensschild einzulegen?
In der Anleitung heißt es
"Entfernen Sie die Abdeckung der Türklingel, indem Si... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
3 |
3.899 |
08-02-2020, 17:26 |
|
|
Thema: Beim scharfschalten Innensirene gibt Alarm
Beitrag: RE: Beim scharfschalten Innensirene gibt Alarm
(29-02-2016 19:51)smith007 schrieb: @Popstar
...Da du ja ein Geteiltes System hast A, B, ABC
könnte vielliecht noch die Zuweisung der JA80L für die jeweilige Zone helfen.
Ich habs hier für das... |
|
GT10 |
Alarmierung |
14 |
9.257 |
04-05-2020, 23:01 |
|
|
Thema: Beim scharfschalten Innensirene gibt Alarm
Beitrag: RE: Beim scharfschalten Innensirene gibt Alarm
(05-05-2020 02:12)smith007 schrieb: ...In Abschnitt 2.3.4 im Installationshandbuch steht was dazu:
Auszug:
Hinweis: Bei einem geteilten System können die
Alarmtöne der Innensirenen individuell ... |
|
GT10 |
Alarmierung |
14 |
9.257 |
05-05-2020, 08:54 |
|
|
Thema: Außensirene JA-163A RB reagiert verspätet
Beitrag: RE: Außensirene JA-163A RB reagiert verspätet
...sorry für den verspäteten Nachtrag:
-> Die Sirene wurde zwischenzeitlich ausgetauscht, und seitdem keinerlei Probleme mehr :-) |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
1 |
2.675 |
06-04-2020, 21:08 |
|
|
Thema: JA-154J Funk-Türklingeltaste - Abdeckung entfernen ?
Beitrag: RE: JA-154J Funk-Türklingeltaste - Abdeckung entfe...
Hallo Martina H.,
danke für deinen Tipp - ich hab tatsächlich noch so einen Kunststoff-Clip-Löse-Keil, an den ich nicht mehr gedacht habe. Damit hab ich's zwar geschafft, ABER:
Zwischenzeitlich ist ... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
3 |
3.899 |
06-04-2020, 21:24 |
|
|
Thema: Fehler Kommunikationsstörung
Beitrag: RE: Fehler Kommunikationsstörung
Hallo Jens
und Community,
die Signalmessung kann ich nicht wirklich richtig einordnen.
Es werden immer wieder mal rote Balken (unbekanntes Gerät) dargestellt, welche teils auch über 100 % hinaussc... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
43 |
31.339 |
12-06-2019, 09:12 |
|
|
Thema: Tastatur auf Englisch statt Deutsch nach reset
Beitrag: RE: Tastatur auf Englisch statt Deutsch nach reset
Hallo Marcel B,
Reg-Key und Aktivierungs-Code sind zweierlei..
Für die Einstellung der Sprache ist die Eingabe des Sprach-Aktivierungs-Codes erfoderlich. Den kann man per SMS unter Angabe des Reg-Ke... |
|
GT10 |
Jablotron JA-100 |
2 |
1.571 |
03-02-2021, 11:11 |