Thema: ComXline 3516-1 an 7316-2B
Beitrag: ComXline 3516-1 an 7316-2B
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und habe das Forum nur durch Zufall gefunden, weil ich eine Frage bezüglich Telenot habe.
Besteht die Möglichkeit ein Telenot ComXline 3516-1 an eine Telenot EMZ 7316-... |
|
Escape |
Complex-Serie und Vorgänger |
4 |
3.429 |
14-10-2016, 17:40 |
|
|
Thema: ComXline 3516-1 an 7316-2B
Beitrag: RE: ComXline 3516-1 an 7316-2B
Hallo 5624
Danke für deine Antwort. Ich habe mal eben im Store geschaut. Die TesSec ist für Android verfügbar. Für Iphone finde ich diese im Store nicht. Wenn ich dort nach TecSec suche , bekomme ich... |
|
Escape |
Complex-Serie und Vorgänger |
4 |
3.429 |
14-10-2016, 19:05 |
|
|
Thema: ComXline 3516-1 an 7316-2B
Beitrag: RE: ComXline 3516-1 an 7316-2B
Hallo Medion
Ich hatte es befürchtet.
Danke auch dir |
|
Escape |
Complex-Serie und Vorgänger |
4 |
3.429 |
15-10-2016, 07:11 |
|
|
Thema: Essertronic 3008
Beitrag: RE: Essertronic 3008
Hallo. ich hätte noch eine Masterplatine incl. DC/DC Wandler . Solltest du interesse haben meld dich einfach.
Gruß |
|
Escape |
Brandmeldeanlagen |
7 |
8.131 |
30-07-2017, 18:27 |
|
|
Thema: IFAM FAT3000 GSM-Terminal
Beitrag: IFAM FAT3000 GSM-Terminal
Hallo Forengemeinde
Hat vielleicht von Euch jemand Erfahrung mit dem IFAM GSM_Terminal
https://www.ifam-erfurt.de/index.php/pro...m-terminal
Ich versuche schon seit 2 Tagen das Terminal ans Laufen ... |
|
Escape |
wenn es nicht passt |
1 |
5.663 |
05-08-2017, 13:23 |
|
|
Thema: IFAM FAT3000 GSM-Terminal
Beitrag: RE: IFAM FAT3000 GSM-Terminal
Hallo, das Thema hat sich erledigt. IFAM hat mir angeboten Support zu leisten, obwohl das Modul nich von denen ist.
SUPER KLASSE !! |
|
Escape |
wenn es nicht passt |
1 |
5.663 |
08-08-2017, 16:31 |
|
|
Thema: Brandmeldezentrale Esser
Beitrag: Brandmeldezentrale Esser
Die Anlage ist verkauft !
Hallo
Verkaufe eine Brandmeldezentrale Esser 3008 mit Ersatzplatinen und Zubehör.
FAT2002 / FBF2003 / FSD Adapter /Programierkoffer usw.
Anlage ist schon älter und abgek... |
|
Escape |
Das schwarze Brett |
0 |
1.739 |
02-02-2018, 08:51 |
|
|
Thema: Kennt jemand diese GMA? **SOLVED**
Beitrag: RE: Kennt jemand diese GMA?
Hier Bitte
http://www.jolarme.pt/Teclado-LCD-Azul-G...-KP-LCD-ST
Habe bei Google einfach mal die " cr-kp-lcd " eingegeben und e voila
Gruß |
|
Escape |
wenn es nicht passt |
3 |
4.063 |
16-02-2018, 20:14 |
|
|
Thema: lernen tools 8000
Beitrag: RE: lernen tools 8000
F1 im jeweiligen Menü drücken und du bekommst dort die Hilfe.
An sonsten so wie 5624 schrieb. Schulung besuchen. |
|
Escape |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
6 |
4.988 |
26-02-2018, 15:08 |
|
|
Thema: Unterschied Prüfspray
Beitrag: Unterschied Prüfspray
Hallo in die Runde
Mal eine ganz dumme Frage…. gibt es eigentlich einen Unterschied in den Prüfsprays für Rauchmelder? Genauer gesagt, geht es um das Testen der O²T Melder von Esser. Ich habe bis da... |
|
Escape |
wenn es nicht passt |
4 |
6.953 |
26-02-2018, 17:20 |
|
|
Thema: Unterschied Prüfspray
Beitrag: RE: Unterschied Prüfspray
Hallo Ihr beiden…
nein die Wartung ist preislich nicht unter Druck. Wenn ich 100 Flaschen pro Jahr oder 200 verbrauche interessiert das keinen. Wir hatten heute auf der Arbeit einfach mal nur darübe... |
|
Escape |
wenn es nicht passt |
4 |
6.953 |
26-02-2018, 20:06 |
|
|
Thema: essernet via "normalen Netzwerk" / Switch aufbauen
Beitrag: RE: essernet via "normalen Netzwerk" / Switch aufb...
Hallo
Das Essernet besteht doch aus einem 2-adrigem Systemringbus. Was möchtest du denn da mit einem Switch?
Gruß |
|
Escape |
Brandmeldeanlagen |
6 |
6.342 |
17-03-2018, 17:53 |
|
|
Thema: ESSER IQ8 Modem Fernwartung
Beitrag: ESSER IQ8 Modem Fernwartung
Hallo Kollegen
Ich habe mal wieder eine Herausforderung. Und zwar möchte ich an meiner privaten IQ8 per Modem eine Ferndiagnose durchführen. Dazu habe ich ein zusätzliches RS232/TTY Micromodul auf RS2... |
|
Escape |
Brandmeldeanlagen |
1 |
4.150 |
18-08-2018, 16:35 |
|
|
Thema: ESSER IQ8 Modem Fernwartung
Beitrag: RE: ESSER IQ8 Modem Fernwartung
Das Thema hat sich erledigt.
Ich verbinde mich über einen W&T Comserver mit der Zentrale. So habe ich auch die Möglichkeit, übers W-Lan Zugriff zu bekommen. Das macht sich bei der Wartung in Verb... |
|
Escape |
Brandmeldeanlagen |
1 |
4.150 |
24-08-2018, 17:43 |
|
|
Thema: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V
Beitrag: RE: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V
Dein benötigtes Bauteil nennt sich Schaltnetzteil.
Aber wenn Du das nicht weist, solltest Du die Installation einem Fachmann überlassen.:exclamation:
Gruß |
|
Escape |
ABUS Terxon SX, MX oder LX |
6 |
4.406 |
20-11-2018, 07:26 |
|
|
Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL
Warum über TAL?
Setze doch eine Gruppe als Steuereingang mit Schlüsselschalter / Schalter oder wie auch immer.
1. Steurgruppe z.B. auf Koppler anlegen z.B. 800
2. Schaltfunktionen Gruppe/Melder a... |
|
Escape |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
10 |
5.590 |
20-11-2018, 19:08 |
|
|
Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL
Na wenn Du einen Koppler im 1. OG hast, ist es ja kein Problem das so zu realisieren.
Benötigst halt nur noch einen Schalter.
Ich würde an Deiner Stelle aber noch mit einem Relais ( kannst Du ja genau... |
|
Escape |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
10 |
5.590 |
20-11-2018, 19:41 |
|
|
Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL
Wenn Du die Gruppe im FAT angelegt hast, wir die Abschaltung angezeigt. |
|
Escape |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
10 |
5.590 |
20-11-2018, 20:36 |
|
|
Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL
Kann es.
Die Gruppe muss nur auf allgemein im FAT hinterlegt werden. Dann bekommst Du Feuer/Störung/Abschaltung.
So lange Du das FAT nicht auch im Keller hängen hast oder im EG ist es gut.
Nicht das ... |
|
Escape |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
10 |
5.590 |
20-11-2018, 21:31 |
|
|
Thema: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V
Beitrag: RE: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V
Hallo,
z.B. " MEANWELL PSC-60A " , dann hast du es gleich mit Ladeteil und Notstromversorgung
Einfach mal in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben oder du suchst in der Bucht.
:exclama... |
|
Escape |
ABUS Terxon SX, MX oder LX |
6 |
4.406 |
20-11-2018, 21:59 |
|
|
Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL
also ganz so doof bin ich NICHT ! :huh:
Auf welche Aussage beruht denn diese Antwort ?
Hat doch niemand behauptet das Du doof bist. |
|
Escape |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
10 |
5.590 |
22-11-2018, 08:05 |
|
|
Thema: Warum kein HTTPS / SSL verfügbar?
Beitrag: RE: Warum kein HTTPS / SSL verfügbar?
Man sollte sich lieber Gedanken machen, wer welche Daten oder Bilder von mir bekommt, obwohl ich es nicht möchte. Und dazu gehört mit Sicherheit nicht, dass das Forum hier gehackt wird oder meine Anme... |
|
Escape |
Über das Alarmforum |
33 |
28.056 |
22-11-2018, 12:09 |
|
|
Thema: Warum kein HTTPS / SSL verfügbar?
Beitrag: RE: Warum kein HTTPS / SSL verfügbar?
Ich hatte ja geschrieben, das es nicht um HTTPS sondern um die DSGVO geht.
Worüber ärgerst Du dich denn? Das im Forum eventuell deine Anmeldedaten beim Log-In mitgelesn werden könnten?
Ich denke es ... |
|
Escape |
Über das Alarmforum |
33 |
28.056 |
22-11-2018, 16:20 |
|
|
Thema: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Beitrag: RE: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Hallo, ich kenne Alexa und Lupusec nicht. Aber VPN ist ja nichts anderes, als ob Du zu Hause im eigenem Netz unterwegs bist. Nur halt von extern. Kannst du intern auf Alexa zugreifen, geht das auch üb... |
|
Escape |
System allgemein |
11 |
7.963 |
19-12-2018, 15:23 |
|
|
Thema: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Beitrag: RE: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Du hattest ja gefragt ... oder kann ich das auch sicher über vpn nutzen.
VPN benutzt man von extern um sicher über IPsec nach intern zu kommen.
Daher meine Antwort.
Wenn Du nur im internen Netz ble... |
|
Escape |
System allgemein |
11 |
7.963 |
19-12-2018, 18:20 |
|
|
Thema: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Beitrag: RE: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
OK habe verstanden....
Dann geht das mit VPN nicht. Weil... eine VPN Verbindung müsste dann der Amazon-Server zu Dir aufbauen. Da er dieses nicht macht,( Gott sei Dank sonst wäre er ja in Deinem int... |
|
Escape |
System allgemein |
11 |
7.963 |
19-12-2018, 18:47 |
|
|
Thema: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Beitrag: RE: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Na Ja.... Internet -> Zugriff -> EMA ... Sicherheit ? Aber mit SSL Port 443 bist Du schon mal besser abgesichert als ohne.
Wenn Du es, ich sage mal unbedingt haben möchtest, bleibt dir ja ... |
|
Escape |
System allgemein |
11 |
7.963 |
19-12-2018, 21:00 |
|
|
Thema: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Beitrag: RE: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Eine Frage habe ich aber noch, da ich Lupusec nicht kenne.
Wo her weiss der Amazon-Server, dass er Deinem Zertifikat in der EMA vertrauen kann/muss? Wie hast du das hinbekommen?
Denn nur den Port 44... |
|
Escape |
System allgemein |
11 |
7.963 |
20-12-2018, 15:22 |
|
|
Thema: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Beitrag: RE: Alexa-Integration: Portweiterleitung vs. VPN
Aha... Ok Danke
War mal interessant zu wissen
Gruß |
|
Escape |
System allgemein |
11 |
7.963 |
20-12-2018, 18:34 |
|
|
Thema: Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000
Beitrag: RE: Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000
Schreibe Bosch einfach mal an
Hatte mal das Problem mit einer Sprachalarmierungsanlage wo ich auch keine Software zu hatte.
Musste mir zwar auch die ganze Leier anhören von wegen nein, auf keinen Fal... |
|
Escape |
Brandmeldeanlagen |
3 |
7.021 |
27-12-2018, 18:39 |