  Thema: Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000
Beitrag: RE: Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000

Schreibe Bosch einfach mal an Hatte mal das Problem mit einer Sprachalarmierungsanlage wo ich auch keine Software zu hatte. Musste mir zwar auch die ganze Leier anhören von wegen nein, auf keinen Fal...
Escape Brandmeldeanlagen 3 7.112 27-12-2018, 18:39
  Thema: Unterschied Prüfspray
Beitrag: Unterschied Prüfspray

Hallo in die Runde Mal eine ganz dumme Frage…. gibt es eigentlich einen Unterschied in den Prüfsprays für Rauchmelder? Genauer gesagt, geht es um das Testen der O²T Melder von Esser. Ich habe bis da...
Escape wenn es nicht passt 4 7.052 26-02-2018, 17:20
  Thema: Unterschied Prüfspray
Beitrag: RE: Unterschied Prüfspray

Hallo Ihr beiden… nein die Wartung ist preislich nicht unter Druck. Wenn ich 100 Flaschen pro Jahr oder 200 verbrauche interessiert das keinen. Wir hatten heute auf der Arbeit einfach mal nur darübe...
Escape wenn es nicht passt 4 7.052 26-02-2018, 20:06
  Thema: Störung Esser FlexEs...
Beitrag: RE: Störung Esser FlexEs...

FAQ – NR. 1010IQ8 Funkteilnehmer RF-Störung https://www.esser-systems.com/fileadmin/...ung_RF.pdf Obwohl die angezeigte Fehlermeldung verwirrend ist, weil das Serial Peripheral Interface für die Anb...
Escape Brandmeldeanlagen 1 6.592 07-02-2020, 18:32
  Thema: essernet via "normalen Netzwerk" / Switch aufbauen
Beitrag: RE: essernet via "normalen Netzwerk" / Switch aufb...

Hallo Das Essernet besteht doch aus einem 2-adrigem Systemringbus. Was möchtest du denn da mit einem Switch? Gruß
Escape Brandmeldeanlagen 6 6.447 17-03-2018, 17:53
  Thema: IFAM FAT3000 GSM-Terminal
Beitrag: IFAM FAT3000 GSM-Terminal

Hallo Forengemeinde Hat vielleicht von Euch jemand Erfahrung mit dem IFAM GSM_Terminal https://www.ifam-erfurt.de/index.php/pro...m-terminal Ich versuche schon seit 2 Tagen das Terminal ans Laufen ...
Escape wenn es nicht passt 1 5.727 05-08-2017, 13:23
  Thema: IFAM FAT3000 GSM-Terminal
Beitrag: RE: IFAM FAT3000 GSM-Terminal

Hallo, das Thema hat sich erledigt. IFAM hat mir angeboten Support zu leisten, obwohl das Modul nich von denen ist. SUPER KLASSE !!
Escape wenn es nicht passt 1 5.727 08-08-2017, 16:31
  Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL

Warum über TAL? Setze doch eine Gruppe als Steuereingang mit Schlüsselschalter / Schalter oder wie auch immer. 1. Steurgruppe z.B. auf Koppler anlegen z.B. 800 2. Schaltfunktionen Gruppe/Melder a...
Escape Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 10 5.697 20-11-2018, 19:08
  Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL

Na wenn Du einen Koppler im 1. OG hast, ist es ja kein Problem das so zu realisieren. Benötigst halt nur noch einen Schalter. Ich würde an Deiner Stelle aber noch mit einem Relais ( kannst Du ja genau...
Escape Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 10 5.697 20-11-2018, 19:41
  Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL

Wenn Du die Gruppe im FAT angelegt hast, wir die Abschaltung angezeigt.
Escape Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 10 5.697 20-11-2018, 20:36
  Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL

Kann es. Die Gruppe muss nur auf allgemein im FAT hinterlegt werden. Dann bekommst Du Feuer/Störung/Abschaltung. So lange Du das FAT nicht auch im Keller hängen hast oder im EG ist es gut. Nicht das ...
Escape Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 10 5.697 20-11-2018, 21:31
  Thema: Melderabschaltung über TAL
Beitrag: RE: Melderabschaltung über TAL

also ganz so doof bin ich NICHT ! :huh: Auf welche Aussage beruht denn diese Antwort ? Hat doch niemand behauptet das Du doof bist.
Escape Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 10 5.697 22-11-2018, 08:05
  Thema: lernen tools 8000
Beitrag: RE: lernen tools 8000

F1 im jeweiligen Menü drücken und du bekommst dort die Hilfe. An sonsten so wie 5624 schrieb. Schulung besuchen.
Escape Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 6 5.065 26-02-2018, 15:08
  Thema: Secvest - Unitymedia - IPv6 - FIP-Box
Beitrag: RE: Secvest - Unitymedia - IPv6 - FIP-Box

Hallo, Zu Secvest kann ich Dir leider nichts sagen. Aber wenn es ums Tunneln von IPV4 Adressen geht, kannst Du das auch über einen Relay-Server machen. z.B. hier https://www.sixxs.net/main/ Kostet ...
Escape Secvest (neue Version ab 2015) 4 4.969 04-02-2019, 16:01
  Thema: Bewegungsmelder signalisiert Bewegung bei unscharf
Beitrag: RE: Bewegungsmelder signalisiert Bewegung bei unsc...

" Das ist die Einbrecherhilfe " Ja das sieht man doch sehr oft. Leider. Ich denke die Leute wollen auch, das man das sieht. Ist so ähnlich wie bei den Kamera Dummys mit der rot blinkenden LED. ( was ...
Escape Complex-Serie und Vorgänger 7 4.825 30-03-2019, 09:23
  Thema: IQ8 Alarm Plus Signalgeber
Beitrag: RE: IQ8 Alarm Plus Signalgeber

Welche Signalgeber sollten Deiner Meinung nach denn nicht fuktionieren? Meinst Du Loopsounder , Meldersounder oder welche? Nenne mal bitte den Typ. Die aktulle Firmware ist die IQ8Control_V03.13R00...
Escape Brandmeldeanlagen 3 4.822 23-03-2019, 15:13
  Thema: Esser IQ8 Control M Programmierung
Beitrag: RE: Esser IQ8 Control M Programmierung

Wenn die Firmware von 2012 ist, würde ich in der Tat mal über ein Update nachdenken. Die IQ8Control_V03.13R000 habe ich momentan auf allen Anlagen. Bis jetzt fehlerfrei. Zu deine Fehlern kann ich ...
Escape Brandmeldeanlagen 1 4.713 03-09-2019, 18:02
  Thema: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V
Beitrag: RE: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V

Dein benötigtes Bauteil nennt sich Schaltnetzteil. Aber wenn Du das nicht weist, solltest Du die Installation einem Fachmann überlassen.:exclamation: Gruß
Escape ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 4.494 20-11-2018, 07:26
  Thema: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V
Beitrag: RE: Kompaktalarmierung SG1800 an 230V

Hallo, z.B. " MEANWELL PSC-60A " , dann hast du es gleich mit Ladeteil und Notstromversorgung Einfach mal in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben oder du suchst in der Bucht. :exclama...
Escape ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 4.494 20-11-2018, 21:59
  Thema: Brandmeldeanlage steuert Türöffner an?
Beitrag: RE: Brandmeldeanlage steuert Türöffner an?

Wenn gefordert, gilt die EltVTR. Die Freischaltung kannst Du natürlich in die BMA mit aufnehmen, da diese die Anlage dann über ein Relais spannungslos schaltet. Ich hoffe ich habe deine Frage so ric...
Escape Brandmeldeanlagen 2 4.401 05-02-2019, 17:15
  Thema: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Beitrag: RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2

der 4 parallel.... Da Du nichts über den Meldersockel schreibst... Die Melder werden aber in Reihe geschaltet und nicht parallel. Anschluss bzw. Polarität beachten. An sonsten testen, so wie Obama s...
Escape Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 4.305 30-03-2019, 09:28
  Thema: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Beitrag: RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2

Mach mal ein Foto vom Sockel und dessen Anschluss. Es gibt ja verschieden Sockel bzw. Zusatzplatinen für die 9000 Serie. Der letzte Melder ist der, wo der Widerstand sitzt. Ist ja bei 4 Meldern übers...
Escape Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 5 4.305 30-03-2019, 13:02
  Thema: ESSER IQ8 Modem Fernwartung
Beitrag: ESSER IQ8 Modem Fernwartung

Hallo Kollegen Ich habe mal wieder eine Herausforderung. Und zwar möchte ich an meiner privaten IQ8 per Modem eine Ferndiagnose durchführen. Dazu habe ich ein zusätzliches RS232/TTY Micromodul auf RS2...
Escape Brandmeldeanlagen 1 4.183 18-08-2018, 16:35
Cool Thema: ESSER IQ8 Modem Fernwartung
Beitrag: RE: ESSER IQ8 Modem Fernwartung

Das Thema hat sich erledigt. Ich verbinde mich über einen W&T Comserver mit der Zentrale. So habe ich auch die Möglichkeit, übers W-Lan Zugriff zu bekommen. Das macht sich bei der Wartung in Verb...
Escape Brandmeldeanlagen 1 4.183 24-08-2018, 17:43
  Thema: Kennt jemand diese GMA? **SOLVED**
Beitrag: RE: Kennt jemand diese GMA?

Hier Bitte http://www.jolarme.pt/Teclado-LCD-Azul-G...-KP-LCD-ST Habe bei Google einfach mal die " cr-kp-lcd " eingegeben und e voila Gruß
Escape wenn es nicht passt 3 4.138 16-02-2018, 20:14
  Thema: ComXline 3516-1 an 7316-2B
Beitrag: ComXline 3516-1 an 7316-2B

Hallo zusammen. Ich bin neu hier und habe das Forum nur durch Zufall gefunden, weil ich eine Frage bezüglich Telenot habe. Besteht die Möglichkeit ein Telenot ComXline 3516-1 an eine Telenot EMZ 7316-...
Escape Complex-Serie und Vorgänger 4 3.475 14-10-2016, 17:40
  Thema: ComXline 3516-1 an 7316-2B
Beitrag: RE: ComXline 3516-1 an 7316-2B

Hallo 5624 Danke für deine Antwort. Ich habe mal eben im Store geschaut. Die TesSec ist für Android verfügbar. Für Iphone finde ich diese im Store nicht. Wenn ich dort nach TecSec suche , bekomme ich...
Escape Complex-Serie und Vorgänger 4 3.475 14-10-2016, 19:05
  Thema: ComXline 3516-1 an 7316-2B
Beitrag: RE: ComXline 3516-1 an 7316-2B

Hallo Medion Ich hatte es befürchtet. Danke auch dir
Escape Complex-Serie und Vorgänger 4 3.475 15-10-2016, 07:11
  Thema: Suche Flachbandkabel BMZ IQ 8 Tür/Lcd
Beitrag: RE: Suche Flachbandkabel BMZ IQ 8 Tür/Lcd

Da gibt es nun ja verschiedene Längen. Warum baust Du es dir nicht selber?
Escape Das schwarze Brett 3 2.704 23-03-2019, 15:28
  Thema: Suche Flachbandkabel BMZ IQ 8 Tür/Lcd
Beitrag: RE: Suche Flachbandkabel BMZ IQ 8 Tür/Lcd

Habe gerade mal geguckt. Leider nur Druckerleitungen. Du könntest doch auch eins selber anfertigen. Pfostenstecker bzw. Pfostenbuchsen 40polig 2x20 und Flachbandleitung 40adrig bekommst Du im großen A...
Escape Das schwarze Brett 3 2.704 23-03-2019, 16:51