Suchergebnisse
|
Beitrag |
Verfasser |
Forum |
Antworten |
Ansichten |
Geschrieben
[auf]
|
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Also bei den Raumelder Sockel schein ich Glück gehabt zu haben, hoffe ich jedenfalls. Da sind 062090 verbaut.
Bei den MG-Modulen dafür wahrscheinlich nicht, da sind 010118 und 010112 verbaut. Die müs... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
08-02-2018, 19:33 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Ok, dass beruhigt mich :)
Dann sind wahrscheinlich auch die Rauchmelder Sockel noch verwendbar oder? |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
08-02-2018, 17:48 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Danke für den Hinweis!
Verstehe ich das mit der neuen Honeywell Reihe richtig, dass alle BUS1 Komponenten inkompatible sind und ich beispielsweise fest integrierte Melder in Rahmen und Türen rausreiß... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
08-02-2018, 17:32 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Ich habe 38 BUS 1 Komponenten :undecided:
Wenn hier jemand eine gebrauchtes MB24 Board oder eine gebrauchte MB48 Anlage zu verkaufen hat, dann wäre ich über ein Angebot via PM dankbar :lightbulb:
Bi... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
07-02-2018, 18:04 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Also mein Errichter hatte lediglich die Idee die Anlage für 1 Std. Stromlos zu setzen und dann neu zu starten. Natürlich ohne Erfolg, da ich die Anlage auch schon 5 Minuten Stromlos hatte, dass sollte... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
07-02-2018, 08:42 |
|
|
Thema: 561-MB48 vs. 561-HB48
Beitrag: RE: 561-MB48 vs. 561-HB48
Vielen Dank für die Info! |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
2 |
3.274 |
06-02-2018, 20:02 |
|
|
Thema: 561-MB48 vs. 561-HB48
Beitrag: 561-MB48 vs. 561-HB48
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, welche Unterschiede zwischen den beiden Anlagen im Betreff existieren?
Vorab vielen Dank.
VG
Marc |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
2 |
3.274 |
05-02-2018, 15:44 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Sonntag Abend habe ich dann auch wieder den SOGo-Server hochgefahren und seit dem ist die BUS-Störung mit DOS nicht mehr aufgetaucht.
Jetzt bleibt "nur" noch die Netzstörung. Habe gestern Abend alle ... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
31-01-2018, 07:33 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Ich habe gestern um 18h 2 Server bei mir erstmal runtergefahren und seit dem hatte ich keine DOS Erkennung mehr.
Der erste Server ist ein Debian FHEM Server und der zweite eine Ubuntu SOGo Server.
W... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
27-01-2018, 12:49 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Danke für die Antworten!
Habe jetzt mal richtig das Gesamte Log von Zentrale und AWUG ausgelesen und siehe da, hier sehe ich mehr :shy:
Aber das beruhigt mich nicht wirklich :undecided:
Hier ein Au... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
26-01-2018, 17:46 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Unabhängig von der Netzstörung irritiert mich momentan am Meisten die Busstörung. Wie kann es sein, dass ich hierzu nichts im Ereignislog finde? Durch Zufall hatte ich gestern sogar gesehen, das an me... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
26-01-2018, 07:10 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung / Stoerung BUS 561-MB24
Jetzt hab ich etwas gefunden, was genau an diesem Tag war.
Am 15.05. waren um diese Zeit die Stadtwerke bei mir und haben den Zähler gegen einen neuen ausgetauscht.
Seit dem habe ich die Netzstörun... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
25-01-2018, 18:05 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: RE: Netz-Störung 561-MB24
Danke für die Antwort,
habe mir gerade das Log nochmal genauer angeschaut.
Demnach hat das mit der Netzstörung am 15.05.2017 angefangen und seit dem ca. 1200 mal :confused:
In dieser Zeit habe ich ... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
25-01-2018, 15:48 |
|
|
Thema: Netz-Störung 561-MB24
Beitrag: Netz-Störung 561-MB24
Hallo zusammen,
seit ca. 1 Woche bekomme ich ca. 5 Emails pro Tag mit der Meldung "DS 6750. Stoerung BUS beseitigt".
Bei genauerem Hinsehen in den Ereignissen sehe ich sehr oft, dass eine Netz-Störu... |
|
26196008 |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
43 |
22.841 |
25-01-2018, 08:40 |