Suchergebnisse
|
Beitrag |
Verfasser
[ab]
|
Forum |
Antworten |
Ansichten |
Geschrieben |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Routine macht Sinn - und wird auch von VdS explizit gefordert, da der Übertragungsweg von S1 bis S4 komplett durchgespielt wird. Die SIM-Karte des Zweitwegs wird aus irgendeinem Grund gesperrt und ste... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.326 |
08-08-2018, 22:37 |
|
|
Thema: Lizenzübertrag bei defekter Basisplatine
Beitrag: RE: Lizenzübertrag bei defekter Basisplatine
(22-11-2022 18:45)funkistnichtalles schrieb: Es kann so einfach sein…
Leider sind die Hersteller von Sicherheitssystemen jeweils Inseln mit proprietärer Hardware und gewolltem Vendor Lock-In. ... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
25 |
5.042 |
23-11-2022, 17:12 |
|
|
Thema: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Beitrag: RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwa...
Eine Frage zum Winkhaus VS.BK.06: Der hat ja zwei Kontakte - einen für die kombinierte Öffnungs- und Verschlussüberwachung, und einen weiteren Kontakt zur Zustandsabfrage Kipp. Laut Hersteller erfolgt... |
|
Jaguar |
Technik |
17 |
17.005 |
24-07-2019, 09:50 |
|
|
Thema: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivierung
Beitrag: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivieru...
Hallo,
mein erstes Posting hier :D
Ich mache gerade meine ersten Schritte mit einer MB-Secure. Wenn man von einer MB-Classic kommt, ist das zwar schon eine Umstellung, aber wenn man das Bedienkonzep... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
4 |
3.517 |
30-10-2017, 17:42 |
|
|
Thema: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Beitrag: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Hallo zusammen,
es gibt ja seit einigen Jahren Technologien, die bei Hikvision Colorvu heißen, bei Axis Lightfinder und bei Dahua Full-color. Alle versprechen Farbbilder bei Nacht.
Auf Referenz-Foto... |
|
Jaguar |
Videoüberwachung / Videoanlagen |
18 |
7.254 |
20-04-2022, 07:19 |
|
|
Thema: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Beitrag: RE: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
(20-04-2022 07:45)ssb-security schrieb: Vorab, bei der Nachtsicht trennt sich die Spreu vom Weizen und es werden sehr deutlich Leistungsunterschiede der Kameras deutlich. Das hat allerdings nic... |
|
Jaguar |
Videoüberwachung / Videoanlagen |
18 |
7.254 |
20-04-2022, 07:56 |
|
|
Thema: Sirenenmodul MB-Secure: Exklusiv verdrahtete Verbindung
Beitrag: RE: Sirenenmodul MB-Secure: Exklusiv verdrahtete V...
Nach einem Update hat es nun geklappt, danke für eure Hilfe! |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
6 |
5.643 |
01-07-2019, 09:39 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Klasse, danke für die Info!
Was sind denn die aktuellsten Versionen von WINFEM Advanced und IQ PanelControl? Sind in diesen Versionen die Änderungen schon enthalten? |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.326 |
20-07-2018, 19:26 |
|
|
Thema: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Beitrag: RE: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Okay, also vermute ich, dass es hier folgende Optionen gibt:
Besonders hochwertige Farb-Nachtkameras verwenden (aber auch die benötigen ein Mindestmaß an Restlicht, um sinnvolle Bilder liefern zu kön... |
|
Jaguar |
Videoüberwachung / Videoanlagen |
18 |
7.254 |
20-04-2022, 21:17 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: MB-Secure und Routineruf über IP
Hallo,
mir ist nicht ganz klar, wie die MB Secure einen Routineruf abwickelt.
VdS schreibt ja eine Routinemeldung mindestens alle 25 h für den Erstweg UND den Zweitweg vor.
Wenn man nun bei einer A... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.326 |
25-05-2018, 17:33 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Kann denn die NSL differenzieren, über welchen Weg die Rufe angekommen sind? Meine NSL (immerhin eine nach DIN EN 50518 zertifizierte NSL) tut das nicht und kann das nach eigenen Angaben auch nicht. |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.326 |
25-05-2018, 18:01 |
|
|
Thema: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Beitrag: RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [g...
Anbindung eines alten, konventionellen HFMs, der neben der Zentrale hängt. Mir wars irgendwie zu schade, den zu ersetzen, zumal noch einige 4-BM-Module hier herumfliegen. |
|
Jaguar |
Brandmeldeanlagen |
10 |
9.411 |
09-02-2019, 21:50 |
|
|
Thema: 4 Augen Prinzip mit einem Leser
Beitrag: RE: 4 Augen Prinzip mit einem Leser
Sollte mit der aktuellsten Firmware der MB-Secure out of the box gehen.. Bei der MB-Classic ist mir kein Weg bekannt. |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
5 |
3.578 |
25-12-2021, 16:29 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Ich muss hier präzisieren: es wird auch bei meiner NSL über den Port zwischen Primär- und Ersatzweg unterschieden, allerdings kann laut einem Mitarbeiter die Leitstellensoftware nur auswerten, dass ei... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.326 |
25-05-2018, 19:29 |
|
|
Thema: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Beitrag: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelös...
Hallo,
kurze Grundsatzfrage: sind in einer IQ8 Control, die mit esserbus-Plus-Modulen bestückt ist (und in der auch entsprechend das Netzteil auf 42 V Ringleitungsspannung eingestellt ist) auch Mikro... |
|
Jaguar |
Brandmeldeanlagen |
10 |
9.411 |
31-01-2019, 15:42 |
|
|
Thema: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Beitrag: RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [g...
Du hast recht. Aus Systemsicht ist es homogener und professioneller, einen IQ8MCP einzusetzen, zumal die hier auch sonst überall hängen. Fügt sich auch besser in die bestehenden Meldergruppen ein. (4-... |
|
Jaguar |
Brandmeldeanlagen |
10 |
9.411 |
10-02-2019, 10:42 |
|
|
Thema: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Beitrag: RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus
Super, genau die Info, die ich gesucht habe. Danke! |
|
Jaguar |
Brandmeldeanlagen |
10 |
9.411 |
31-01-2019, 19:27 |
|
|
Thema: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Beitrag: RE: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Vielen Dank an alle für die wertvollen Rückmeldungen! Was ich auf jeden Fall mitnehme ist, dass auch Full-Color-Cams eine gewisse Umgebungshelligkeit benötigen, da die Grenzen der Physik (@Lemmy Kilmi... |
|
Jaguar |
Videoüberwachung / Videoanlagen |
18 |
7.254 |
21-04-2022, 21:03 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
(25-05-2018 21:10)5624 schrieb: Ich lege immer drei AWF an, Ethernet und GPRS, nur Ethernet, nur GPRS. In der Routine legst du als erste AWF "nur Ethernet" an und in der Ausfallerweiterung nur ... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.326 |
26-05-2018, 21:56 |
|
|
Thema: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Beitrag: RE: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Ja, und automatisiert fliegende Drohnen nicht vergessen! :D |
|
Jaguar |
Videoüberwachung / Videoanlagen |
18 |
7.254 |
22-04-2022, 09:12 |
|
|
Thema: Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne?
Beitrag: Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut...
Hallo zusammen,
bei den meisten Beiträgen, die ich hier lese, spielen die Kosten eine, sagen wir mal, "tragende" Rolle :angel:. Man will möglichst viel Funktionalität für möglichst wenig Geld ausgebe... |
|
Jaguar |
Videoüberwachung / Videoanlagen |
15 |
8.684 |
22-04-2022, 09:29 |
|
|
Thema: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivierung
Beitrag: RE: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktiv...
Oh, ich meinte nicht den Signalisierungsausgang, sondern folgende Funktion: Nach VdS ist es erlaubt, auf die Auslösung der Extern-Signalgeber zu verzichten, wenn innerhalb von 240 Sekunden die Alarmme... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
4 |
3.517 |
07-11-2017, 20:23 |
|
|
Thema: Sirenenmodul MB-Secure: Exklusiv verdrahtete Verbindung
Beitrag: Sirenenmodul MB-Secure: Exklusiv verdrahtete Verbi...
Hallo,
ich bin mir etwas unsicher, was den Anschluss des Sirenenmoduls MB-Secure an die MB-Secure angeht. In der Anleitung steht zum BUS-2-Anschluss: "Exklusiv verdrahtete Verbindung: Datenbusverbind... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
6 |
5.643 |
20-06-2019, 08:34 |
|
|
Thema: Mehrere ViewGuards in einem Raum
Beitrag: Mehrere ViewGuards in einem Raum
Kurze Frage: Können mehrere Honeywell ViewGuard DUAL-Bewegungsmelder in einem Raum eingesetzt werden, so dass sich die Überwachungsbereiche überlappen bzw. die Bewegungsmelder evtl. sogar gegenüber mo... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
2 |
3.439 |
07-11-2017, 20:31 |
|
|
Thema: 561-MB100 Rückbau - Außensirene weiter verwenden
Beitrag: RE: 561-MB100 Rückbau - Außensirene weiter verwend...
(10-04-2019 21:13)easyhoo schrieb: ich habe vor eine alte Alarmanlage (Effeff 561-MB100) abzubauen da sämtliche Kontaktleitungen defekt sind.
Was bedeutet "sämtliche Kontaktleitungen defekt"?
... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
6 |
5.609 |
20-06-2019, 08:38 |
|
|
Thema: Kabelverlegung Fensterrahmen
Beitrag: Kabelverlegung Fensterrahmen
Wie verlegt ihr die Kabel der Magnetkontakte und ggf. der Glasbruchmelder/Alarmglasspinne von der Anschlussdose neben den Fenstern bis zu den Durchführungen der Alarmkontakte im Fensterrahmen? Verwend... |
|
Jaguar |
Installation / Montage |
16 |
13.431 |
05-09-2019, 19:29 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Zur Erklärung:
Ziel ist die Ausführung als DP4 mit Primärweg (Ethernet) stehend und Ersatzweg (GPRS), welcher bei Ausfall des Primärweges stehend aufgebaut werden soll.
Bei ungestörtem Primärweg soll... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.326 |
27-05-2018, 20:33 |
|
|
Thema: Touchcenter plus - Erfahrungen
Beitrag: RE: Touchcenter plus - Erfahrungen
Ich finde auch, dass die Bedienung umständlich ist und nicht durchdacht wirkt. Die Diashow ist ein gutes Beispiel dafür. Aber auch im Alltag ist die Begeisterung darüber schnell verflogen. Es reagiert... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
1 |
3.325 |
20-06-2019, 09:00 |
|
|
Thema: Öffnungs- und Verschlussüberwachung Fenster mit Kippüberwachung
Beitrag: Öffnungs- und Verschlussüberwachung Fenster mit Ki...
Hallo,
wir sind dabei, neue Fenster für unser Einfamilienhaus zu bestellen. Die alten Fenster hatten einen Magnetkontakt im Flügel unten mittig, damit auch bei internscharfer Anlage die Fenster gekip... |
|
Jaguar |
Planung |
6 |
5.085 |
05-09-2019, 20:18 |
|
|
Thema: Sirenenmodul MB-Secure: Exklusiv verdrahtete Verbindung
Beitrag: RE: Sirenenmodul MB-Secure: Exklusiv verdrahtete V...
Gut, aber das ist ja klar, dass an der Leitung nicht auch noch die Haustürklingel angeschlossen wird.
Also können an den BUS-2-Strang, an dem das Sirenenmodul hängt, noch andere BUS-2-Teilnehmer ange... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
6 |
5.643 |
20-06-2019, 15:38 |