Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Hallo, zusammen.
Nachdem ich hier sehr viele Informationen für die Installation einer OASIS-80 abgegrast habe, stehe ich inzwischen vor einem großen Rätsel und erhoffe mir Hilfe der Experten, die so ... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
28-11-2017, 14:52 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
(28-11-2017 20:23)smith007 schrieb: Du hast geschrieben: U+ verbunden mit PGX-Anschluss C.
Du meinst hier doch sicher Relais-X oder?
Ja, natürlich.
(28-11-2017 20:23)smith007 schrieb: ... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
28-11-2017, 23:39 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
(29-11-2017 00:35)smith007 schrieb: Nun bei dem Netzteil ging es mir darum die Spannung mal zu prüfen unter Last.
12,2 Volt, sowohl mit als auch ohne Last.
(29-11-2017 00:35)smith007 schrieb... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
02-12-2017, 17:35 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Danke schon mal für die Vorschläge.
Sobald ich dazu kommen, probiere ich alles aus und melde mich wieder. Zum letzten Punkt kann ich aber jetzt schon was sagen:
(02-12-2017 19:07)smith007 schrieb: ... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
02-12-2017, 19:59 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
So, ich habe mir die Zeit einfach genommen.
Leider keine guten Nachrichten:
(02-12-2017 19:07)smith007 schrieb: Schritt1:
Prüfe bitte den Antennenanschluss am Funkmodul auf korrekten sitz.
Sc... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
02-12-2017, 21:02 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Sag mal, hast du samstagabends nichts Spannenderes zu tun als Forums-Hotline? :angel:
(02-12-2017 21:20)smith007 schrieb: So denke ich war der Empfänger der UC82 übersteuert und hat gar kein S... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
02-12-2017, 23:10 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
(02-12-2017 23:50)smith007 schrieb: Ja nu ich hab das Forum hier immer im Tab offen und wenn es um die OASIS 8000
geht und ich da helfen kann bin ich dabei. Jeder hilft hier halt auf seinem Geb... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
03-12-2017, 01:32 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Es gibt Neuigkeiten. Allerdings keine guten.
Ich habe, um Zeit zu sparen und Material zum Hin- und Herspielen zu haben, eine JA-82KR gekauft (Zentrale mit Funkmodul).
Folgende Schritte durchgeführt:... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
07-12-2017, 12:59 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
(08-12-2017 03:20)smith007 schrieb: Irgendwie bezweifle ich aber auch das die UC82 nur den Effekt zeigt wenn die Zentrale im Spiel ist, so das man von einem Defekt der UC82 reden kann.
Aber wa... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
08-12-2017, 10:51 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Hallo!
(09-12-2017 13:53)smith007 schrieb: Ja das mit der 80L ist noch ein guter Test, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Das sollte die Zentrale endgültig ausschließen.
Oder auch nicht. Mit... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
10-12-2017, 16:00 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
(10-12-2017 16:00)jsmith6543 schrieb: Ist es doch die Zentrale? Bzw. beide? Wieso beide???
Irgendwie kann es das aber doch auch nicht sein. Die UC-82 empfängt ja immerhin den Einschaltbefehl, ... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
10-12-2017, 17:32 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
(10-12-2017 17:56)smith007 schrieb: (10-12-2017 16:00)jsmith6543 schrieb: Abwandlungen:
· 9 Sekunden = PGY
· Im Errichtermodus durchgeführt
· Sirene abgemeldet (wobei sie dann nicht wiss... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
12-12-2017, 00:15 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Hallo, noch mal.
Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an dich, Tim, daß du nachgefragt hast. Ich hatte inzwischen schon an mir gezweifelt, weil bei smith007 alles in Ordnung war und es bei... |
|
jsmith6543 |
Module / Baugruppen der Zentrale |
26 |
16.677 |
26-12-2017, 12:16 |
|
|
Thema: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Beitrag: RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Problem gelöst!
Heute kam die erste ersetzte UC-82 an und funktioniert einwandfrei.
Das Gerät wurde laut Servicebericht von Monacor komplett getauscht. Seriennummer ist „170630 0428“ vom 30. Juni 20... |
|