zwei Cryplocks an 200h easy parallel
|
15-01-2019, 18:05
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
zwei Cryplocks an 200h easy parallel
Hallo,
kurze Frage: die Easy hat ja nur einen Reader Anschluss. Wenn ich nun zwei Cryplocks parallel an die EMZ anschließe ohne Comlock 410 oder 1030 (etc), ist die Übertragung ja nicht mehr verschlüsselt und kann theoretisch abgegriffen werden. Auch funktioniert die Sabotageerkennung nicht mehr. Meine Frage: Kann ich trotzdem die Verschlüsselung der MiFare Chips verwenden ? Oder wird lediglich die UID der Chips verwendet? Bin mir grad unsicher, ob lediglich die Übertragung zwischen Reader oder EMZ unverschlüsselt ist, oder ob ich auch die Verschlüsselung der Chips nicht nutzen kann. Bin irgendwie zu doof in den Unterlagen irgendwas über die Funktionsweise der Reader zu finden, also ob ein Speicherblock der Chips verwendet wird (verschlüsselt) oder die UID der Chips, wie bei älteren EM4100 Systemen. |
|||
17-01-2019, 19:59
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: zwei Cryplocks an 200h easy parallel
Hallo nubert0815,
Du kannst 2 Leser parallel anschließen und mit Verschlüsselung arbeiten. Du kannst dann nur im Ereignisspeicher nicht nachvollziehen, an welchem Leser die Anlage bedient wurde (läuft ja über eine Schnittstelle). Der AES-Schlüssel wird in der EMZ eingestellt und über das TWN4-USB beim Transpondereinlernen auf den Transponder geschrieben. Grüße, Patrick |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste