Sabotagealarm nach Batteriewechsel
|
25-08-2019, 11:18
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Hallo!
Ich habe - wie schon sehr oft vorher - bei dem flachen Fensterkontakt die Batterie tauschen müssen nachdem gemeldet wurde "Batterie schwach". Dazu gehe ich immer in den Errichtermodus. Bisher hat das tadellos funktioniert, Errichtermodus weg, Fehler am Display weg alles gut. Jetzt schreibt die Anlage aber was von Sabotagealarm bei genau diesem Melder... Wieso?? Hab es mehrfach wiederholt aber die Fehlermeldung geht nicht weg und ständig gehen SMS und Anrufe raus. Ist der Melder kaputt? LG, haribo |
|||
25-08-2019, 15:07
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Hallo, entweder deine Batterien sind leer oder einer der Sabotage Kontakte ist nicht richtig geschlossen.
Mach mal bitte den dip Schalter 1 auf off. Dann sollte es gehen. |
|||
25-08-2019, 20:20
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Wie Daniel schon geschrieben hat,
wird wohl einer der Sabokontaktschalter nicht geschlossen sein. Entweder der auf der Rückseite oder der vom Deckel. Wenn z.B. der Fernsterkontakt nicht 100% Plan aufliegt, sondern vielleicht leicht durchgebogen ist, passiert das schon mal. Ursache ist meist wenn die Schrauben zu fest angezogen wurden, dann verspann sich das ganze etwas. Auch der Plastikdeckel kann u.U. so ein Verhalten auslösen. Schau bitte hier ob dieser plan aufliegt und handfest verschraubt ist. Nimm den Deckel mal ab, Prüf die Batterien und setzte das ganze neu ein. Wenn du hier immer noch Sabo hast, dann den Tip von Daniel und setzte den Dip Schalter 1 auf OFF. Wenn dann keine Sabo mehr anliegt, ist es der Saboschalter auf der Rückseite. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
26-08-2019, 08:07
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Hallo!
Danke, leider funktioniert der Melder immer noch nicht richtig. Batterien sind in Ordnung, Deckel ist normal festgeschraubt und der Dip Schalter ist auf off. Jetzt steht am Display allerdings "Fehler und der Meldername". LG |
|||
26-08-2019, 12:01
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Hört sich immer noch nach einem Batterieproblem an, vielleicht ist eine der Knopfzellen defekt. Das kann schonmal vorkommen und eine defekte Batterie wird auch als letzte Instanz als Sabotage gewertet.
Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
30-08-2019, 08:48
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Hallo,
vielen Dank, Melder geht wieder! LG, haribo |
|||
30-08-2019, 08:54
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Woran hat es nun letztendlich gelegen?
Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
03-09-2019, 15:51
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Das weiß ich leider nicht, die Fehlermeldung kam immer wieder obwohl die Einstellungen im Melder selbst richtig waren. Ich hab dann einfach aus einem anderen Melder die Batterien genommen und plötzlich ging es... warum keine Ahnung?!
Ich hätte aber gleich noch eine Frage: bei einem anderen Fensterkontakt kommt auch eine Fehlermeldung (Fehler Meldername). Batterien hab ich schon getauscht - ganz neue gekauft extra!! Die Meldung geht aber nicht weg. Was könnte der Melder sonst noch haben? |
|||
03-09-2019, 19:01
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Ja hin und wieder gibt es etwas widerspenstige Melder.
Hier hilft aber generell meistens folgende Vorgehensweise. Batterien raus und die Sabo Taster mehrfach drücken bzw. gedrückt halten. In deinem Fall den kleinen Mikroschalter vom Deckel. Dann erst die Batterien einsetzten. Hintergrund ist, dass die Komponente dann restlos stromlos ist/sein soll. Vielleicht spielt auch noch eine andere undokumentierte Funktion hierbei ein Rolle. Zumindest liest man es sehr oft, wenn es grade um den Batteriewechsel geht. Ich hab’s immer gemacht und bisher war der Batteriewechsel immer problemlos. Versuch es auch mal. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
03-09-2019, 19:28
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Vielen Dank, werd ich gleich probieren. Vielleicht ist bei dem anderen Melder wirklich auch eine Batterie schwach...
|
|||
03-09-2019, 19:57
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Du kannst probeweise auch mal die Knopfzellen messen.
Wenn die schon im Leerlauf unter 3 Volt hat ist sie platt. Normal haben die 3.3v pi mal Auge. Ist zwar kein Garant da man generell immer unter Last messen soll aber ein Indiz hat man dann schon, wenn sie im Leerlauf schon nicht die Nominalspannung hat. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
14-09-2019, 07:14
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Die Knopfzellen sind alle in Ordnung, ich habe auch schon diverse in unterschiedlichen Kombinationen probiert. Die kleinen Schalter im inneren des Melders wurde alle auf on- bzw off gestellt (auch der Sabotageschalter --> ist auf off jetzt!!) und trotzdem kommt eine Fehlermeldung. Was kann der Melder denn noch haben?? Oder muss ich ihn austauschen? Kann ich den alleine anlernen?
LG, haribo |
|||
14-09-2019, 11:34
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Du schreibst es kommt bei dem Melder hier Fehler (Meldername)
Steht dazu was im Log (olink)? Ansonsten würde ich ihn mal komplett rausnehmen und neu Anlernen. Und ja, du kannst ihn selber neu anlernen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
17-09-2019, 17:25
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Leider habe ich das Verbindungskabel nicht. Ich habe den Melder jetzt mal gelöscht, er lässt sich aber leider nicht anlernen. Errichtermodus - 1 (Anlernen) - Batterie einlegen --> er findet den Melder aber nicht. Bisher hat das mit allen neuen Komponenten so funktioniert. Ich nehm jetzt also an, der Melder ist defekt... Also mal einen neuen bestellen
|
|||
17-09-2019, 18:12
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm nach Batteriewechsel
Ok wenn du den alten Korrekt gelöscht hast,
sollte er bei der Neuanmeldung wieder auftauchen. In dem Fall scheint der Melder dann wirklich defekt zu sein. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste