Moin zusammen,

kennt von euch einer den Grund, wieso man beim Hostname der ÜE nur noch 15 Zeichnen eintragen kann statt vorher 16. Liegt hier ein Fehler in der Version vor?

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 20:18
Beitrag: #2
RE: compasX 33.1
Da es in den Update-Logs hinterlegt ist, kein Fehler:

"Anschlussdaten > Ethernet > Hostname (im LAN): Zulässige Hostname-Angaben geändert
Der Hostname darf max. 15 Zeichen anstatt 16 Zeichen enthalten. Zudem darf das erste und letzte Zeichen kein
Sonderzeichen sein und es dürfen zwei Sonderzeichen nicht direkt nacheinander angegeben werden.
Zu den Sonderzeichen zählen hier '-', '_' und '.' Bei Falscheingabe erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Bei manchen ÜE-Varianten war der Default-Hostname im LAN mit 16 Zeichen zu lang.
Dieser Default-Hostname wurde auf 15 Zeichen begrenzt (z. B. bei 2516 GSM->LTE easy)"
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 20:22
Beitrag: #3
RE: compasX 33.1
hab es auch gerade gefunden.

Hat aber den Nachteil, dass wenn ich über Myfritz den Hostname auflöse dieser 16Zeichen hat. Hat jemand eine Lösung dafür?

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 20:26
Beitrag: #4
RE: compasX 33.1
Moin,

ich nutze die DYN DNS von Strato. Da hat man 400(?) Subdomänen um genau so viele Standorte zu erreichen. Die Fritzwanze kommt mir nicht ins Haus ;-)

Viel Erfolg

Andreas
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 20:43
Beitrag: #5
RE: compasX 33.1
Der Hostname, der beschränkt ist, hat mit dem Fernzugriff und dem DynDNS-Eintrag nichts zu tun. Unter Fernzugriff ist das Feld längenmäßig offen und für dich relevant.

Der Hostname, der diese Beschränkung hat, wird einzig und allein im LAN verwendet und da für die Anfrage beim DHCP-Server, sprich du siehst ihn in der Heimnetzübersicht in der Fritzbox.

Die 15 Zeichen-Beschränkung kommt von Windows und da in vielen Unternehmensnetzen deren DHCP-Server zum Einsatz kommen, versucht man so Fehler zu vermeiden. Der DHCP-Server nimmt auch Anfragen mit längeren Namen an, kürzt den Namen dann aber auf 15 Zeichen herunter, womit dieser nicht mehr eindeutig sein muss. Ist historisch bedingt, um noch Rückwärtskompatiblität anbieten zu können.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28-04-2024, 21:03
Beitrag: #6
RE: compasX 33.1
besten Dank für die Erklärung 5624,

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  CompasX 33.1 de funktioniert nicht Techniker-thomas 6 426 27-04-2024 22:41
Letzter Beitrag: Techniker-thomas
  compasX 30.1 Codeziffern anzeigen dabreaka 1 494 08-03-2024 18:05
Letzter Beitrag: Ollik
  CompasX Software SebastianGL 3 1.638 26-04-2023 11:56
Letzter Beitrag: peteralarm
  compasX Software kann nicht mehr installiert werden basti76nie 11 8.307 23-10-2022 18:19
Letzter Beitrag: walimex
  CompasX Update Michie77 2 1.693 23-05-2022 09:45
Letzter Beitrag: peteralarm
  CompasX 32.0, complex Master 37.79 und comXline 28.67 verfügbar 5624 0 2.351 01-12-2021 11:17
Letzter Beitrag: 5624
  Fernbedienung - Darstellung des BT in CompasX Tabloka 2 1.715 16-07-2021 13:24
Letzter Beitrag: Tabloka
  Aktuelle CompasX Version Michie77 5 3.897 30-04-2021 21:14
Letzter Beitrag: Michie77
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 3.587 01-04-2021 14:16
Letzter Beitrag: angos_
sad compasX - Gerät nicht korrekt gefertigt stfn 7 2.964 30-09-2020 10:37
Letzter Beitrag: stfn



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste