Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
|
10-07-2018, 09:23
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
Hallo @ alle,
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen .... Ich schalte im Alarmfall ein Relais, das eine Beleuchtung einschaltet (Ausgangstyp2), funktioniert ..... Ich möchte aber die Beleuchtung aber auch gerne mit der INTEGRA Control App manuell ein/ausschalten, aber da scheint sie nur als "nicht steuerbar" auf. Bin leider mit der Parametrieranleitung nicht fündig geworden. Integra 128 Plus mit v 1.17 DANKE !! Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
|||
11-07-2018, 10:58
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
Hängt an dem Ausgang, mit dem das Relais angesteuert wird, auch die Sirene?
Du brauchst in jedem Fall ein 2. Relais, welches parallel die Beleuchtung schalten kann. Dieses musst du dann über einen eigenen Ausgang steuern. Diesen dann als Ausgangstyp 24 (monostabil) oder 25 (bistabil) konfigurieren. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
11-07-2018, 11:45
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
Hi,
danke. Nein, auf dem Ausgang ist nur das Relais, die Sirene hat einen eigenen Ausgang. Wenn ich es als Ausgangstyp 24 oder 25 konfiguriere, wird es aber im Alarmfall nicht mehr leuchten, oder verstehe ich das falsch ? Ich hätte gerne beides : manuell steuerbar und bei Alarmierung.... Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
|||
11-07-2018, 15:00
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
Dann musst du deinen Ausgang für das Beleuchtungs-Relais umprojektieren:
Steuere ihn mit einer ODER-Verknüpfung 2er Ausgänge (Ausgangstyp 47, logische Summe): Der erste Ausgang ist der, an dem deine Sirene hängt, der Zweite ist ein virtueller Ausgang (Ausgangstyp 24/25). Dann kommst du auch mit dem einen Relais aus. Du musst die Ausgänge über jeweils eine virtuelle Linie verknüpfen (Linientyp 8, gem. Ausgang), damit du sie als Auslöser für deinen Relaisausgang zuweisen kannst. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
11-07-2018, 22:02
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
Hallo Hogend,
ich denke, das krieg ich hin, danke ! Werde es am WE konfigurieren - da hab ich Zeit dafür.. \o/ Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
|||
16-07-2018, 22:28
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
Hi,
danke sehr, funktioniert !! LG selbermacher Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
|||
17-07-2018, 12:21
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
Gratuliere! Danke für die Rückmeldung. Das wird leider oft vergessen.
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste