ACU 120 Funklinien
|
05-05-2016, 20:38
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
ACU 120 Funklinien
Ich habe bei einem Kunden immer wieder das Problem, dass einige Funklinien plötzlich fehlen. Die Batterien sind aber immer in Ordnung. Schaue ich mir über die Integra 256 plus die empfangsstärke der Melder an liegen alle über 75 Prozent.
Nachdem ich dies getan habe sind für die Integra alle Melder wieder da. Bis sie wieder nach einiger Zeit verschwinden. Die Firmware der ACU120 ist 5.01! Hat jemand eine Idee? Danke im voraus |
|||
06-05-2016, 05:41
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ACU 120 Funklinien
Bring die Firmware des ACU und der Zentrale auf den aktuellen Stand, dann klappt es.
Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
14-05-2016, 10:35
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: ACU 120 Funklinien
Ich habe die beiden Firmwarestände auf den aktuellsten Stand gebracht. Trotzdem behauptet die Anlage nach ein paar Stundne, dass Funklinien fehlen würden. Manchmal 2 , dann wieder 3 etc.
Langsam fällt mir nichts mehr ein. Sehe ich in die Funkmodule nach, dann melden diese sich wirklich nicht. Batterien sind wohl auch in Ordnung. Es kommt auch keine Meldung, dass die Batterien schwach wären. Es kann Zufall sein, aber ich hatte erst die Firmware des ACU120 auf den neusten Stand gebracht. Zwei Tage war alle sin Ordnung. Dann die Zentrale selber auf den aktuellen Stand. Jetzt geht es wieder los. Noch jemand eine gute Idee bevor ich das Ding in die Tonne kloppe? P.S: Nachtrag: Es ist eine der ersten Anlagen die wir verbaut haben. Könnte es sein, dass das GSM-Modul, welches neben dem ACU120 eingebaut ist, diese zeitweiliegn Störungen verursacht? |
|||
|