secvest 868
24-10-2016, 20:48
Beitrag: #1
secvest 868
musste an meiner Secvest 868 das Netzteil tauschen. Anlage funktioniert in allen Teilbereichen, aber der Alarm wird nicht mehr über das analoge Telefon weiter gegeben. Obwohl die Anlage keine Störung in Bezug des Telefons anzeigt. Sie meldet verbunden, aber es tut sich nichts.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
Vielen Dank für alle Bemühungen
Jakob
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-10-2016, 21:44
Beitrag: #2
RE: secvest 868
a b mit a1 b1 verwechselt also Klemmstein um 180° verdreht.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-10-2016, 10:08
Beitrag: #3
RE: secvest 868
Danke der Tipp war genau richtig. Habe die Stecker gedreht. Telefon geht! Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Gruß Jakob