Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+
|
05-02-2017, 20:15
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+
Hallo zusammen.
Das Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ lässt sich mit Automationsregel steuern. Dabei wird unter einer bestimmten Bedingung das Relais mit einem "Zonen Wert x %" eingeschaltet. Aber wie kann man es "bedingungslos" nach einer bestimmten Zeit wieder auschalten? Andere Relais haben dafür die Funktion "Zone einschalten für xx Sekunden / Minuten". Hat vllt. jemand eine Idee, wie sich eine Bedingung mit Verzögerung, z.B. "x Minuten nach Alarm" mit Aktion "Dimmer aus", einstellen lässt? Danke für jeden Tipp. |
|||
14-02-2017, 17:44
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+
Besten Dank an die Programmierer von Lupus:
Das Fernschaltrelais mit Dimmer lässt sich mit der neuen Firmware 2.17 jetzt auch für eine bestimmte Zeit (und nach wie vor mit einem Dimmer-Wert) einschalten. Gruß aus Mainz fm |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste