Rauchmelder an Compl. 200H: Wie?
|
09-04-2018, 18:32
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Rauchmelder an Compl. 200H: Wie?
Moin!
Eine Handvoll Raumelder - vernetzt - gibt im Alarmfall eine 9V-Spannung aus (Batteriespannung). Nun würde ich die gern mit der Complex 200H "verheiraten". Die EMZ mag aber keine Spannung an den Eingängen. Ein Relais für 9 Volt habe ich nicht (kenne ich auch nicht), sehr sparsam müßte es auch sein (da aus der Rauchmelderbatterie gespeist). Eine andere Idee: Ein Mikro-Reed-Relais mit ein paar Wicklungen Trafodraht umwickeln (ich habe da noch sowas in 0,1 qmm Querschnitt). Könnte das funktionieren? Wieviel Umdrehungen bräuchte ich wohl? Oder andere Ideen? Thomas |
|||
09-04-2018, 20:13
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder an Compl. 200H: Wie?
Häufig gibts doch von den Herstellern vernetzter Rauchmelder auch entsprechende Relais-Module, die man in einen Melder reinsetzen kann.
Ich würde es mit nem Transistor bauen, verbraucht weniger Strom und sind nicht viele Teile. |
|||
09-04-2018, 20:25
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder an Compl. 200H: Wie?
Kennst du den Unterschied zwischen "ist vorhanden" und "muß bezahlt werden"?
Von FlammEx (die heissen inzwischen anders) gibt es Funk-Module für die Melder. Aber ich mag kein Funk, wenn ich auch mit einem Kabel auskomme. Darum sind die Melder verkabelt... T: Die 9V als Basisansteuerung? Dann brauche ich ja immer noch ein Relais, um den Meldeeingang potentialfrei zu bekommen. Oder ist dir eine andere Variante im Sinn? Thomas |
|||
09-04-2018, 21:06
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder an Compl. 200H: Wie?
Hallo Thomas
Schau mal nach Finder 36.11.9.009.4011 . Schaltet 10A und hat 9V DC Betriebsspannung, die Spule hat 225 Ohm. ich hoffe ich konnte helfen Udo |
|||
|